Bonjour, je suis intéressé par un interrupteur de source manuel legrand,
( Inverseur de sources 2P (Réf. 4 063 14) 1 module pour appareil 2 pôles (1 module par pôle).
C'est ce qui est écrit sur le site.
Je voudrais savoir si quelqu'un sais si il lui faut des modules supplémentaire, et si vous auriez un schéma.
Merci.
Inverseur de source manuel
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Inverseur de source manuel
hello
la réponse est claire sur la fiche produit : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=406314#
@+
la réponse est claire sur la fiche produit : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=406314#
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Inverseur de source manuel
Oui, mais je voudrais savoir comment cela fonctionne ?
car j'ai vu des modèles de d'autres marque qui son "complet" je dirais, sans ajout, j'aimerai savoir comment celui de legrand fonctionne..
car j'ai vu des modèles de d'autres marque qui son "complet" je dirais, sans ajout, j'aimerai savoir comment celui de legrand fonctionne..
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Inverseur de source manuel
ca s"'associe à deux disjoncteur ou inter, un à gauche un à droite, pour le reste, comme on n'a pas accès aux notices et que je n'en ai jamais posé, impossible d'en dire plus
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Inverseur de source manuel
Bonsoir,
Il s'agit simplement d'un système de capot assurant la mise en service d'un des appareil tout en ouvrant l'autre si ce n'est déjà fait. C'est équivalent à la barre de verrouillage mécanique sur des contacteurs.
Et il semble (ni clair ni visible sur la photo) que le module central assure la jonction de l'aval des deux appareils de coupure.
C'est donc un principe très différent de ce que propose Hager par exemple (appareils monobloc).
Je ne sais pas ce ça donnera au niveau prix, mais l'intérêt le plus évident est de pouvoir utiliser selon le besoin des inters ou des disjoncteurs.
Cordialement
Il s'agit simplement d'un système de capot assurant la mise en service d'un des appareil tout en ouvrant l'autre si ce n'est déjà fait. C'est équivalent à la barre de verrouillage mécanique sur des contacteurs.
Et il semble (ni clair ni visible sur la photo) que le module central assure la jonction de l'aval des deux appareils de coupure.
C'est donc un principe très différent de ce que propose Hager par exemple (appareils monobloc).
Je ne sais pas ce ça donnera au niveau prix, mais l'intérêt le plus évident est de pouvoir utiliser selon le besoin des inters ou des disjoncteurs.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
