Disjoncteur avec protection magnétique seule

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Disjoncteur avec protection magnétique seule

Message par Tipler »

Bonsoir à tous,

Existe t'il en Schneider ou autre, un disjoncteur 4P, calibre 400A, avec protection magnétique seule, un peu comme la série LMA? la surcharge sera gérée autrement par un relais de seuil courant.

Merci de votre retour.

Cdt, Tipler.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule

Message par Candela »

Bonsoir,
Oui, bien sûr, sur les NSX ce sont les déclencheurs MA (le disjoncteur ne change pas).

Cordialement
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule

Message par Tipler »

Bonjour,

merci de ta réponse Candela. Je n'ai pas vu sur le catalogue, l'habitude peut être de travailler avec une autre marque. Je vais regarder cela de plus près.

Cdt, Tipler
Avatar du membre
franck60290
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 12 mars 2014 23:13
Contact :

Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule

Message par franck60290 »

Bonjour

Un déclencheur de ce genre
http://www.schneider-electric.com/produ ... BUSINESS=4

Cordialement
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule

Message par Tipler »

Bonsoir,

sur le catalogue, les compact NSX déclencheur MA jusqu'au 250 et LM jusqu'au 630 n'existent qu'en 3P 3D, pas vu de 4P 3D...
Qu'en est t'il exactement, mon catalogue a 2ans.

Cdt, Tipler.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule

Message par Candela »

Bonsoir,
Oui, désolé, les MA ne se font qu'en 3P. C'est assez logique puisque à la base ils sont destinés à protéger des moteurs, éventuellement des primaires de transfos.

Cordialeement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités