Bonsoir à tous,
Existe t'il en Schneider ou autre, un disjoncteur 4P, calibre 400A, avec protection magnétique seule, un peu comme la série LMA? la surcharge sera gérée autrement par un relais de seuil courant.
Merci de votre retour.
Cdt, Tipler.
Disjoncteur avec protection magnétique seule
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Bonsoir,
Oui, bien sûr, sur les NSX ce sont les déclencheurs MA (le disjoncteur ne change pas).
Cordialement
Oui, bien sûr, sur les NSX ce sont les déclencheurs MA (le disjoncteur ne change pas).
Cordialement
- Tipler
- Assidu

- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Bonjour,
merci de ta réponse Candela. Je n'ai pas vu sur le catalogue, l'habitude peut être de travailler avec une autre marque. Je vais regarder cela de plus près.
Cdt, Tipler
merci de ta réponse Candela. Je n'ai pas vu sur le catalogue, l'habitude peut être de travailler avec une autre marque. Je vais regarder cela de plus près.
Cdt, Tipler
- franck60290
- De passage

- Messages : 16
- Enregistré le : mer. 12 mars 2014 23:13
- Contact :
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Bonjour
Un déclencheur de ce genre
http://www.schneider-electric.com/produ ... BUSINESS=4
Cordialement
Un déclencheur de ce genre
http://www.schneider-electric.com/produ ... BUSINESS=4
Cordialement
- Tipler
- Assidu

- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Bonsoir,
sur le catalogue, les compact NSX déclencheur MA jusqu'au 250 et LM jusqu'au 630 n'existent qu'en 3P 3D, pas vu de 4P 3D...
Qu'en est t'il exactement, mon catalogue a 2ans.
Cdt, Tipler.
sur le catalogue, les compact NSX déclencheur MA jusqu'au 250 et LM jusqu'au 630 n'existent qu'en 3P 3D, pas vu de 4P 3D...
Qu'en est t'il exactement, mon catalogue a 2ans.
Cdt, Tipler.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Bonsoir,
Oui, désolé, les MA ne se font qu'en 3P. C'est assez logique puisque à la base ils sont destinés à protéger des moteurs, éventuellement des primaires de transfos.
Cordialeement
Oui, désolé, les MA ne se font qu'en 3P. C'est assez logique puisque à la base ils sont destinés à protéger des moteurs, éventuellement des primaires de transfos.
Cordialeement