Bonjour
Dans un local recevant du public a partir de combien de personnes a t'on l'obligation d'avoir 2 alimentations éclairage dans cette meme piece ( salle de reunion ).
yam
ECLAIRAGE DE SECURITE ERP
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP
Bonjour,
50 personnes et seulement si l'établissement est classé de 1ère à 4ème catégorie. Il s'agit effectivement de réaliser l'alimentation et la protection éclairage de façon que l'apparition d'un défaut sur un circuit ou un appareil d'éclairage et par conséquent le déclenchement qui s'en suit n'affectent qu'une partie de l'éclairage de la salle. Il est bien sûr conseillé que la distribution éclairage permette de maintenir un éclairage réparti sur l'ensemble de la salle après le déclenchement.
Cordialement.
50 personnes et seulement si l'établissement est classé de 1ère à 4ème catégorie. Il s'agit effectivement de réaliser l'alimentation et la protection éclairage de façon que l'apparition d'un défaut sur un circuit ou un appareil d'éclairage et par conséquent le déclenchement qui s'en suit n'affectent qu'une partie de l'éclairage de la salle. Il est bien sûr conseillé que la distribution éclairage permette de maintenir un éclairage réparti sur l'ensemble de la salle après le déclenchement.
Cordialement.
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP
MERCI
@ yam
@ yam
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP
bonjour,
Pour compléter la réponse de mon ami Bitec il faut se référer à l'article EC 6 paragraphe 4 du Règlement de Sécurité (A. 25/06/1980)
Pour compléter la réponse de mon ami Bitec il faut se référer à l'article EC 6 paragraphe 4 du Règlement de Sécurité (A. 25/06/1980)
Cordialement
GAS
GAS
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP
Bonjour,
pour compléter les réponses je rajouterais juste qu'il n'est pas obligatoire d'avoir 2 circuits d'éclairages si l'éclairage de securité est activé (Art. EC6 §4), ce qui pour moi est toujours le cas si l'installation est réalisée correctement (bloc autonome raccordé en aval de la protection du local et en amont de la commande), c'est plus un confort et une habitude de réalisation que de mettre 2 protections.
Mais rien ne vous empêche de mettre un seul circuit, sauf demande précise de CCTP.
Cordialement.
pour compléter les réponses je rajouterais juste qu'il n'est pas obligatoire d'avoir 2 circuits d'éclairages si l'éclairage de securité est activé (Art. EC6 §4), ce qui pour moi est toujours le cas si l'installation est réalisée correctement (bloc autonome raccordé en aval de la protection du local et en amont de la commande), c'est plus un confort et une habitude de réalisation que de mettre 2 protections.
Mais rien ne vous empêche de mettre un seul circuit, sauf demande précise de CCTP.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités


