Bonjour,
Nouveau sur le forum je tiens tout d'abord à saluer toutes les membres de ce site et si il est de coutume de se présenter quelqu'un aurai t'il la gentillesse de me donner les démarches a suivre...
Sinon pour entrer dans le vifs du sujet : une pompe immergée dans une fosse au fond d'un bassin profondeur 1,5m et recouverte d'une grille donc inaccessible, mais le souci c'est que cette pompe parfois fait déclencher le différentiel dans le coffret extérieur dédié a cette pompe mais parfois c'est le général maison qui déclenche, ce qui est embêtant c'est que ces déclenchements sont aléatoires le système peut fonctionner 1,2 voir 3h,etc... sans souci puis d'un seul coup ce saute
Comment puis je savoir si cela est du a un défaut d'isolement ou autre sachant que je n'ai en ma possession qu'un Metrix qui va jusqu’à 2000kohms
Ce qui est plus problématique c'est que vu la pluviométrie actuelle dans la région le bassin se rempli a vu d’œil car le pompage n'étant pas continu et que l'eau du coup s'écoule vers la cave qui commence a se remplir et dans cette cave se trouve la chaudière!!..aïe...
Je remercie toutes les personnes qui se pencheront sur le problème et pourront me conseiller
Cordialement...
Pompe immergée dans bassin
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: pompe immergée dans bassin
Bonsoir,
Ce genre de panne aléatoire ne peut être trouvée que par la mesure avec un ohmmètre d'isolement (500v)sinon c'est au hazard.
Il y a des pompes qui restent 15ans dans l'eau sans bouger et d'autres au bout de 5ans sont foutues, c'est suivant la qualité de la ganiture mécanique et puis l'eau pompée qui si elle est boueuse use plus la garniture mécanique qu'une eau claire.
Ce genre de panne aléatoire ne peut être trouvée que par la mesure avec un ohmmètre d'isolement (500v)sinon c'est au hazard.
Il y a des pompes qui restent 15ans dans l'eau sans bouger et d'autres au bout de 5ans sont foutues, c'est suivant la qualité de la ganiture mécanique et puis l'eau pompée qui si elle est boueuse use plus la garniture mécanique qu'une eau claire.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: pompe immergée dans bassin
bonsoir Labobine,
merci pour les détails, c'est vrai que c'est un bassin creusé a même la terre (non bâché) par contre il y a un broyeur associé au fonctionnement de cette pompe et cette pompe est comme précisé plus haut au fond du bassin dans une fosse et recouverte d'une grille (d'ou le non accès sans se mouiller 1,5m de profondeur)
par contre pouvez vous si ce n'est pas trop abusé jeter un oeil à mon dernier message privé de ce samedi?
en tout cas merci pour l'intérêt que vous portez au sujet
cordialement...
merci pour les détails, c'est vrai que c'est un bassin creusé a même la terre (non bâché) par contre il y a un broyeur associé au fonctionnement de cette pompe et cette pompe est comme précisé plus haut au fond du bassin dans une fosse et recouverte d'une grille (d'ou le non accès sans se mouiller 1,5m de profondeur)
par contre pouvez vous si ce n'est pas trop abusé jeter un oeil à mon dernier message privé de ce samedi?
en tout cas merci pour l'intérêt que vous portez au sujet
cordialement...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
