Bonjour
outre le tableau de l'UTE 15-106 qu'elle est la formule à appliqué pour le calcul du spo en TN et IT
Merci à vous
formule calcul spo
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: formule calcul spo
Bonjour,
dans tous les cas la formule de la contrainte thermique peut être appliquée:
S=(I²xt)/k
avec:
I=courant de défaut qui peut traverser la canalisation
t= temps de fonctionnement du dispositif de protection
k=facteur selon le type de conducteur
plus d'infos dans le guide UTE C15-106 qui traite des sections des conducteurs de protection.
Cordialement
dans tous les cas la formule de la contrainte thermique peut être appliquée:
S=(I²xt)/k
avec:
I=courant de défaut qui peut traverser la canalisation
t= temps de fonctionnement du dispositif de protection
k=facteur selon le type de conducteur
plus d'infos dans le guide UTE C15-106 qui traite des sections des conducteurs de protection.
Cordialement