Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à voyant

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7369
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par RFco »

vérifie que ce qui alimente les poussoirs soit bien issu de la même protection que la minuterie (à la limite couper l'autre différentiel)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par Kenshiro31 »

Le premier tableau je prends le courant et au deuxième arrive toute les gaines donc impossible .
Je branche un poussoir sa fonctionne puis je branche un autre et la sa saute.
En tout cas un sincère merci pour les réponse.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par GAS »

Bonjour,
Comme le souligne RFco il serait nécessaire de suivre le cheminement des alimentations des poussoirs via les boîtes de dérivation.
Il est possible que sur toute la série de poussoirs les alimentations ne soient pas issues d'un même dispositif de protection (mélange sur les dérivations de canalisations).
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par Kenshiro31 »

Chaque poussoir lumineux atterri au même tableau. Je vais laisser passer quelques jours et la semaine prochaine je redemonté chaque bouton et point lumineux tranquillement et on verra. Merci pour vos réponse .
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7369
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par RFco »

et quand tu met ta minuterie sur permanent???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par Kenshiro31 »

Si je ne branche pas le retour de bouton à la minuterie et que je met en permanent les lampes fonctionne.
Si je branche un seul poussoir il fait son boulot et des que je branche un deuxième sa saute.
J'ai failli m'arracher les cheveux.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7369
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par RFco »

et en enlevant les voyants?

et quelquesoit le poussoir raccordé???

tout ce qui alimente ce circuit (minuterie, lampes, poussoirs) sont bien sous un seul disjoncteur?

merci de bien couper tous les autres circuits et de réessayer


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
atomicbuzz
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par atomicbuzz »

ajoute un telerupteur ?
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par Kenshiro31 »

Voilà je m'y suis remis calmement, j'ai tout débranché puis rebranché.
La minuterie était en 16A et elle était branché sur un circuit Lumière 10A
De plus un fil avait l'isolant arraché à l'intérieur d'une gaine.
Maintenant sa ne saute plus mais le voyant sur les poussoirs ne s'allume pas et
Lorsque je les actionnes la lumière ne se déclenche pas, dois-je ajouter un télérupteur en plus ?
Peu être la minuterie à été secoué ?
Sinon je vois pas
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo

Message par Kenshiro31 »

Pour répondre aux questions, impossible qu'il y ait un mélange de protection puisqu'il s'agit d'un tableau des communs avec juste un circuit Lumière et un circuit prise avec 4 gaines qui arrivent directe des lampes et 4 gaines qui arrivent des boutons
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité