Changement de transformateur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Changement de transformateur

Message par matoche88 »

Bonjour , sur une éolienne possédant un transformateur BT/HT d'origine d'une puissance de 2500KVA , nous avons du remplacer ce transformateur par un autre d'une puissance de 3000KVA , dois-je réaliser une réception par un bureau de contrôle? Si oui , qu'elles sont les caractéristiques changeantes dans mon installation ( PDC , etc...) ??

Merci de vos réponses
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Changement de transformateur

Message par Candela »

Bonsoir,
Il s'agit à l'évidence d'une modification de structure:
-augmentation de la puissance de court-circuit
-a moins que vous ne conserviez la liaison BT et le réglage des protections (si conforme pour l'Icc, pas forcément très différent si le nouveau transfo a une Ucc plus élevée), il faut refaire cette liaison et sa protection d'arrivée.
En cas de doute, un petit coup de fils à l'organisme chargé de la vérification annuelle serait une très bonne idée: c'est lui qui aura le dernier mot lors de cette vérification. Mieux vaut prévenir que guérir!

Voir l'extrait des textes:
L'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2011 précise ce que sont les modifications de structure:
-la modification du schéma de mise à la terre
-la modification de la puissance de court-circuit de la source
-la modification ou l'adjonction de circuits de distribution
-la création ou le réaménagement d'une partie de l'installation

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité