Augmentation de section de câble

Message par Soudeur »

Bonjour,
J'utilise un poste à souder pour lequel il est recommandé une section de câble de 2.5mm² longueur 50m maxi.
J'ai eu à souder à une distance supérieur à 50m.
Si j'augmente la section du câble, est-ce que ça fonctionne ?
Est-ce que je ne risque pas d'endommager l’installation sur laquelle je me banche ?
Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Augmentation de section de câble

Message par RFco »

hello


pas de soucis en prenant la section adéquate


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Pierrep
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 2 mars 2013 22:31
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Augmentation de section de câble

Message par Pierrep »

Bonjours, pour vous aidez, vous pouvez utilisez: R =(ro * L) / S

R= Résistance en Ω (ohm)
L = votre longueur de câble (m)
Ro = résistivité du matériau ( à voir ici: http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10071)


Cordialement.
Avatar du membre
Soudeur
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 12 févr. 2014 19:04
Contact :

Re: Augmentation de section de câble

Message par Soudeur »

Merci pour vos réponses.
La prochaine fois je doublerais le câble.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Augmentation de section de câble

Message par Candela »

Bonjour,
Pour obtenir la même chute de tension,; il faut 80 m de 4mm², 120m de 6mm²...
N'utilisez jamais votre câble enroulé....
Cordialement