Débat VAT - testeur sans contact
Débat VAT - testeur sans contact
Salut tout le monde !
Je voudrais lancer un débat VAT / Multimetre + testeur sans contact pour ceux qui travaillent régulièrement dans le domaine du bâtiment / domestique / tertiaire
Je suis électricien depuis peu, et j'ai en ma possession un VAT Chauvin arnoux CA760, une pince amperemetrique multimètre, et un testeur sans contact fluke 1AC.
Meme si je connais le rôle du VAT (je suis habilité BR), j'avais que j'ai tendance a le délaisser au profit du couple multimètre / testeur sans contact de bonne qualité fluke.
En premier lieu je m'assure qu'il n'y a plus de jus au multimètre, puis je vérifie au testeur sans contact par sécurité.
Peut être es je tort, mais je vois pas trop dans quel cas de figure ce couple peut me mettre en danger par rapport au VAT seul. Car ça me gonfle de jongler entre tous les appareils.
Et j'ai pu remarquer autour de moi que peu de monde utilise un VAT.
Donc j'aurais aimé recueillir vos avis.
Merci d'avance.
Je voudrais lancer un débat VAT / Multimetre + testeur sans contact pour ceux qui travaillent régulièrement dans le domaine du bâtiment / domestique / tertiaire
Je suis électricien depuis peu, et j'ai en ma possession un VAT Chauvin arnoux CA760, une pince amperemetrique multimètre, et un testeur sans contact fluke 1AC.
Meme si je connais le rôle du VAT (je suis habilité BR), j'avais que j'ai tendance a le délaisser au profit du couple multimètre / testeur sans contact de bonne qualité fluke.
En premier lieu je m'assure qu'il n'y a plus de jus au multimètre, puis je vérifie au testeur sans contact par sécurité.
Peut être es je tort, mais je vois pas trop dans quel cas de figure ce couple peut me mettre en danger par rapport au VAT seul. Car ça me gonfle de jongler entre tous les appareils.
Et j'ai pu remarquer autour de moi que peu de monde utilise un VAT.
Donc j'aurais aimé recueillir vos avis.
Merci d'avance.
Re: Débat VAT - testeur sans contact
bonsoir,
le soucis c'est que le testeur sans contact indique la présence d'une tension mais ne confirme pas son absence
de plus il ne semble pas avoir une fonction d’autocontrôle comme un VAT donc il peut être défectueux
sans que tu le saches, s'allumer 1 fois sur 2 par exemple
pour le multimètre, il n'assure pas non plus l'absence de tension, le voltmètre peut très bien d'indiquer 0 volt
alors que la phase est toujours alimenté et qu'il n'y a que le neutre qui a été coupé
donc c'est surtout dans cette configuration là que c'est dangereux
pour ma part à chaque outil sa fonction, un tournevis plat ne sert pas à serrer une vis cruciforme ect ...
donc le votmètre pour prendre une valeur, le vat pour confirmer une absence
et le testeur sans contact pour une détection rapide des circuits sous tension d'une installation
le soucis c'est que le testeur sans contact indique la présence d'une tension mais ne confirme pas son absence
de plus il ne semble pas avoir une fonction d’autocontrôle comme un VAT donc il peut être défectueux
sans que tu le saches, s'allumer 1 fois sur 2 par exemple
pour le multimètre, il n'assure pas non plus l'absence de tension, le voltmètre peut très bien d'indiquer 0 volt
alors que la phase est toujours alimenté et qu'il n'y a que le neutre qui a été coupé
donc c'est surtout dans cette configuration là que c'est dangereux
pour ma part à chaque outil sa fonction, un tournevis plat ne sert pas à serrer une vis cruciforme ect ...
donc le votmètre pour prendre une valeur, le vat pour confirmer une absence
et le testeur sans contact pour une détection rapide des circuits sous tension d'une installation
Re: Débat VAT - testeur sans contact
Alors par contre ce testeur fluke sans contact a un autotest permanant qui clignote toutes les 2 secs. Et au multimetre une absence de neutre indiquerais quand meme quelques dizaines de volts, c'est pour ça que je ne voie pas trop quand le danger peut etre réel avec ces outils de bonne qualité et disposant d'un auto test.
Re: Débat VAT - testeur sans contact
bonjour,
peut être mais c'est pas leur rôle, si le VAT a été crée c'est bien pour une raison
si des modes opératoires et des outils pour certaines phases de travail c'est parce qu'il y a eu des
'accidents de travail mortels
j'ai l'impression que tu as pas l'intention de changer tes habitudes, tu as déjà ton idée, mais que tu cherches plutôt
à être conforter dans la manière que tu fais ta VAT à moins que je ne t'ai pas amené les bons éléments
peut être mais c'est pas leur rôle, si le VAT a été crée c'est bien pour une raison
si des modes opératoires et des outils pour certaines phases de travail c'est parce qu'il y a eu des
'accidents de travail mortels
j'ai l'impression que tu as pas l'intention de changer tes habitudes, tu as déjà ton idée, mais que tu cherches plutôt
à être conforter dans la manière que tu fais ta VAT à moins que je ne t'ai pas amené les bons éléments
Re: Débat VAT - testeur sans contact
Non non pas du tout c'est juste que j'essai de comprendre ce que le vat pourrais m'apporter de plus et pour l'instant je ne vois pas trop. Je precise, dans l'electricité du batiment.
Re: Débat VAT - testeur sans contact
D'autres avis ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Débat VAT - testeur sans contact
hello
a chacun de voir, peser, l'utilité d'une vraie V.A.T. selon son boulot
perso, en domestique (et en mono), je me sert principalement d'une ampoule au bout d'une douille ""bout de fils"" (pour plusieurs raisons explicables)
si elle ne s'allume pas, alors je sort mon testeur V.A.T.
@+
a chacun de voir, peser, l'utilité d'une vraie V.A.T. selon son boulot
perso, en domestique (et en mono), je me sert principalement d'une ampoule au bout d'une douille ""bout de fils"" (pour plusieurs raisons explicables)
si elle ne s'allume pas, alors je sort mon testeur V.A.T.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Débat VAT - testeur sans contact
Si la lampe ne s'allume pas tu sort ton VAT ? Je comprend pas l'utilité alors, tu sors toujours ton VAT dans ce cas.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Débat VAT - testeur sans contact
oui et non
selon l'endroit où je met ma lampe (tableau, prise de courant,...)
et le besoin du test...
selon l'endroit où je met ma lampe (tableau, prise de courant,...)
et le besoin du test...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Débat VAT - testeur sans contact
Et l'avantage du coup du vat par rapport au testeur sans contact fluke 1ac avec autotest ?
Car je dispose des 3 : vat ca 760, testeur fluke 1ac et pince multimetre. Et pour l'instant je ne vois pas ce que m'apporterait de plus mon vat par rapport a mon testeur fluke ?
Car je dispose des 3 : vat ca 760, testeur fluke 1ac et pince multimetre. Et pour l'instant je ne vois pas ce que m'apporterait de plus mon vat par rapport a mon testeur fluke ?