Protection maximum de courant de phase

Message par frisette49 »

Bonjour,

Quelqu'un serait il m'expliquer à quoi correspond le pourcentage de dégagement que l'on retrouve dans la protection maximum de courant de phase des relais de protection sepam 80 (schneider electric)?

merci

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection maximum de courant de phase

Message par Candela »

Bonjour,
On l'appelle aussi % de retour: c'est le % du courant de réglage à partir duquel le relais se réinitialise. Les actions effectuées lors du passage du seuil (alarme, déclenchement temporisation) s'annulent et le relais retrouve sont état de repos.

Cordialement