Cos phi

Message par jreihem »

Bonsoir,

Est ce nous avons un cos phi pour tous les moteurs alimentés en monphasé ??
Exemple, un moteur de porte sectionnelle alimentée en monophasé à un cos phi (1KW / 0.8 (cos phi) = 1.25kVA) ?

Par avance, merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Cos phi

Message par Candela »

Bonsoir,
Tout appareil comportant des bobinages et fonctionnant en courant alternatif est "doté" d'un [z_cosphi] .
Les moteurs asynchrones monophasés ont souvent un [z_cosphi] meilleur que 0,8, en raison de la présence d'un condensateur permanent (ce n'est pas le cas lorsqu'il y a seulement un condensateur de démarrage). On observe même sur certains moteurs des valeurs de 0,95 à 0,98! En revanche le rendement n'est pas fameux...
Quand aux moteurs à collecteur, ils sont mauvais à tous point de vue hormis l'intensité de démarrage qui reste raisonnable.

Cordialement