Câblage télécommande blocs secours
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage télécommande blocs secours
Salutatous
@sparklet, Quelles erreurs????
@+
@sparklet, Quelles erreurs????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: câblage télécommande blocs secours
Tu n'as pas lu mon post, je les ai citées les erreurs. Alors je recommence :
RFco a écrit :hello
tu ne peut tester l'autonomie s'ils sont sous tension puisqu'ils chargeront en même temps : Faux, certains BAES associés à certaines télécommandes permettent de tester l'autonomie sans couper le secteur
de toutes façon, ils font des autotests... : Faux, seulement les SATI
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage télécommande blocs secours
un exemple?Faux, certains BAES associés à certaines télécommandes permettent de tester l'autonomie sans couper le secteur
ok, mais bon, faut avouer qu'au moins en neuf, il ne doit y avoir plus que des SATIde toutes façon, ils font des autotests... : Faux, seulement les SATI
Je n'ai jamais dit tout connaitre, loin de là, je suis électro dans le bâtiment, ok, mais en élec domestique, je pense que malgré tout, mes réponses n'étaient pas si mauvaises malgré tout, merci de les avoir confirmées avec ces précisions.Tu n'as pas lu mon post, je les ai citées les erreurs. Alors je recommence :
Mais, relis ma signature : Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: câblage télécommande blocs secours
Mais non, justement, en neuf, il y a plus de non SATI que de SATI, consultez donc les catalogues des fabricants.
Moi, je vends beaucoup de Luminox standard (non SATI).
Le bloc le plus vendu (une salo...ie, le moins cher) est un XXXXX non SATI.
Pour les télécommandes qui font les tests sans couper le secteur, je citerais entre autres les multifonction 3900 de Legrand et TLU de Luminox. Etant vérificateur, spécialisé en éclairage de sécurité et ne pouvant toujours couper le secteur chez mes clients, j'utilise souvent cette fonction. Je vérifie environ 60 BAES par jour, tous les jours de l'année, toutes marques confondues.
La seule bonne réponse que vous ayez donnée est de couper le secteur pour utiliser la télécommande. Avec cette référence de télécommande, on ne peut l'utiliser en présence du secteur. Le reste était faux.
Moi, je vends beaucoup de Luminox standard (non SATI).
Le bloc le plus vendu (une salo...ie, le moins cher) est un XXXXX non SATI.
Pour les télécommandes qui font les tests sans couper le secteur, je citerais entre autres les multifonction 3900 de Legrand et TLU de Luminox. Etant vérificateur, spécialisé en éclairage de sécurité et ne pouvant toujours couper le secteur chez mes clients, j'utilise souvent cette fonction. Je vérifie environ 60 BAES par jour, tous les jours de l'année, toutes marques confondues.
La seule bonne réponse que vous ayez donnée est de couper le secteur pour utiliser la télécommande. Avec cette référence de télécommande, on ne peut l'utiliser en présence du secteur. Le reste était faux.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage télécommande blocs secours
sparklet a écrit : La seule bonne réponse que vous ayez donnée est de couper le secteur pour utiliser la télécommande. Avec cette référence de télécommande, on ne peut l'utiliser en présence du secteur. Le reste était faux.
quelle référence de télécommande??? (j'ai du rater un message)
Désolé, mais bon...
Mes réponses n'étaient nullement fausses même si partiellement imparfaites, relisez le topic pour vous en rendre compte.
Vous semblez bien connaître votre métier, mais la façon de donner des réponses aux questions dérange plus d'un intervenant, un peu plus d'humilité ne dérangerait pas, loin de là.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- julien_safetymatic
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 9 déc. 2013 15:25
- Contact :
Re: câblage télécommande blocs secours
@sparklet
Gilles, je suis plus qu'étonné de votre réponse vous qui êtes en général si "pro" ! Ne le prenez pas mal, mais permettez moi de mettre ici mon grain de sel "technique"
Comment pouvez-vous dire qu'en tant que "spécialiste de l'éclairage de sécurité" vous êtes amené a tester l'autonomie des batteries en utilisant la fonction "test batterie" de certains appareils ?!
Même si effectivement cela semble fonctionner visuellement, puisque les blocs passent en secours durant 1h, ou plus si BAEH. Mais en réalité, cela ne teste pas le fonctionnement total du bloc.
En effet, il m'est déjà arrivé de procéder de la même manière que vous sur des blocs de différentes marques et j'ai pu constater, surtout sur des blocs SATI vieillissants (puisqu'en général cette fonction de test batterie n'est possible que sur le blocs SATI) que certains se mettent bien en test... et semblent fonctionnels, mais lorsqu'on procède à une coupure de l'alimentation, ils ne s'allument finalement pas. Cela est très certainement dû à un soucis de bascule interne. J'ai eu le cas sur des quelques KAUFEL BRIO 60 FA et il y a à peine deux semaines sur 40 LUMINOX TIM65C de 2004.
Je vous vois venir en me disant qu'il devait y avoir une polarité sur la télécommande qui fait qu'ils se sont éteints... et non, même branché avec seulement le secteur, ils sont "au vert", batterie chargée... et pourtant ils ne basculent pas de "veille" à "sécurité"
Cordialement,
Julien
Gilles, je suis plus qu'étonné de votre réponse vous qui êtes en général si "pro" ! Ne le prenez pas mal, mais permettez moi de mettre ici mon grain de sel "technique"
Comment pouvez-vous dire qu'en tant que "spécialiste de l'éclairage de sécurité" vous êtes amené a tester l'autonomie des batteries en utilisant la fonction "test batterie" de certains appareils ?!
Même si effectivement cela semble fonctionner visuellement, puisque les blocs passent en secours durant 1h, ou plus si BAEH. Mais en réalité, cela ne teste pas le fonctionnement total du bloc.
En effet, il m'est déjà arrivé de procéder de la même manière que vous sur des blocs de différentes marques et j'ai pu constater, surtout sur des blocs SATI vieillissants (puisqu'en général cette fonction de test batterie n'est possible que sur le blocs SATI) que certains se mettent bien en test... et semblent fonctionnels, mais lorsqu'on procède à une coupure de l'alimentation, ils ne s'allument finalement pas. Cela est très certainement dû à un soucis de bascule interne. J'ai eu le cas sur des quelques KAUFEL BRIO 60 FA et il y a à peine deux semaines sur 40 LUMINOX TIM65C de 2004.
Je vous vois venir en me disant qu'il devait y avoir une polarité sur la télécommande qui fait qu'ils se sont éteints... et non, même branché avec seulement le secteur, ils sont "au vert", batterie chargée... et pourtant ils ne basculent pas de "veille" à "sécurité"
Cordialement,
Julien
- fiumefreddo
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. 20 janv. 2014 22:08
- Contact :
Re: câblage télécommande blocs secours
Bonsoir, je suis nouveau sur ce forum, je n'y connais rien en électricité...voici mon pb: je dois dans ma boutique(que j'ai vendu et suite au passage de bureau veritas), changer mon bloc de secours et installer une télécommande. C'est un petit snack ayant une surface de vente d'environ 30 m². Le bloc de secours est à environ 5 mêtres du tableau électrique.
Déjà, est ce obligation pour ce genre de commerce, puis auriez vous une idée du prix pour: un bloc, un cable, une telecommande plus la pose.
C'est urgent car le nouveau propriétaire ne veut pas me payer mon stock (environ 1 000 euros) tant que je n'ai pas fais les travaux.
Merci beaucoup
Dominique
Déjà, est ce obligation pour ce genre de commerce, puis auriez vous une idée du prix pour: un bloc, un cable, une telecommande plus la pose.
C'est urgent car le nouveau propriétaire ne veut pas me payer mon stock (environ 1 000 euros) tant que je n'ai pas fais les travaux.
Merci beaucoup
Dominique
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage télécommande blocs secours
hello
ca aurait été mieux de créer une discussion pour cela, mais bon...
installer un bloc, une télécommande devrait couter moins de 1000€, certes, mais c'est à lui de payer, c'est son problème, il a acheté en connaissance de cause (du moins en l'état)
@+
ca aurait été mieux de créer une discussion pour cela, mais bon...
installer un bloc, une télécommande devrait couter moins de 1000€, certes, mais c'est à lui de payer, c'est son problème, il a acheté en connaissance de cause (du moins en l'état)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- fiumefreddo
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. 20 janv. 2014 22:08
- Contact :
Re: câblage télécommande blocs secours
Merci pour la réponse.
Une question que je me pose: la boutique est assez ancienne, mais si il y a un bloc de secours, il y a forcément une télécommande?
Pour le règlement, c'est l'avocat (et non le notaire) qui lui dit de ne pas me règler le stock tant que je n'ai pas fait les travaux...
Je suis dégouté: j'ai vendu le 31 décembre 2013, mais je lui ai laissé les clés a compté du 20 décembre pour qu'il puisse faire des travaux dans la boutique, sans rien lui réclamer (1/3 de loyer mensuel égal environ 600 euros!!!); bref qui donne les clès avant la signature de la vente officlielle d'un commerce sans rien réclamer???? Personne sauf moi..... et là il m'emmerde pour ce problème de bloc de secours...
Une question que je me pose: la boutique est assez ancienne, mais si il y a un bloc de secours, il y a forcément une télécommande?
Pour le règlement, c'est l'avocat (et non le notaire) qui lui dit de ne pas me règler le stock tant que je n'ai pas fait les travaux...
Je suis dégouté: j'ai vendu le 31 décembre 2013, mais je lui ai laissé les clés a compté du 20 décembre pour qu'il puisse faire des travaux dans la boutique, sans rien lui réclamer (1/3 de loyer mensuel égal environ 600 euros!!!); bref qui donne les clès avant la signature de la vente officlielle d'un commerce sans rien réclamer???? Personne sauf moi..... et là il m'emmerde pour ce problème de bloc de secours...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage télécommande blocs secours
je suis persuadé que pour ce genre de local, c'est à l'entrant de payer pour les travaux de mise en conformité, ils prennent seulement un local, un pas de porte, rien de plus...
as tu eu des contrôles de sécurité, y était tu assujetti??
poses toi les bonnes questions
tu doit je pense pouvoir avoir conseil d'un juriste gratuitement
son avocat????? arff!! et le notaire en dit quoi?
@+
as tu eu des contrôles de sécurité, y était tu assujetti??
poses toi les bonnes questions
tu doit je pense pouvoir avoir conseil d'un juriste gratuitement
son avocat????? arff!! et le notaire en dit quoi?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
