Cablage contacteur J/N

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
testarossa
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
Contact :

Cablage contacteur J/N

Message par testarossa »

Bonjour

Voilà, pour profiter de ma tarification EDF Jour/Nuit, je veut installer un contacteur J/N sur la ligne de mon chauffe-eau.

Je possède un contacteur mais, le 2 contact travaille différemment. Enfet sur un J/N on a bien les 2 contact qui s'ouvre/ferme alors que la j'ai la phase qui s'ouvre mais le neutre qui ferme et inversement...

J'aurais donc voulus savoir si, le fait de couper juste la phase et donc laisser le Neutre au disjoncteur poserait problème ??

merci
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Cablage contacteur J/N

Message par Max78 »

Bonjour,

Techniquement, absolument pas, il fonctionnera très bien, après, je ne sais pas que dit la norme à ce sujet :(
Vous n'avez pas 2 contacts fonctionnant ensemble sur votre contacteur ?
Qu'avez vous comme contacteur ? La référence ?

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7438
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage contacteur J/N

Message par RFco »

hello,

Pas de soucis pour effectuer une coupure unipolaire (c'est bien ce qu fait un interrupteur, non???)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
testarossa
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
Contact :

Re: Cablage contacteur J/N

Message par testarossa »

Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Cablage contacteur J/N

Message par Max78 »

Bonsoir,

Ah oui, 1 contact NO et 1 contact NF :(
Vous n'avez donc pas le choix, vous devez couper la phase avec le contact du contacteur et brancher le neutre direct au disjoncteur comme un interrupteur comme le disait RFco.
n'oubliez pas le disjoncteur de 2A pour protéger votre contacteur ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
testarossa
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
Contact :

Re: Cablage contacteur J/N

Message par testarossa »

ok

Oui j'ai déjà prévu le 2A ;)

Merci beaucoup les mecs !
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités