Problème branchement accumulateur APPLIMO 2513 5 AA 00

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7350
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pb branchement accumulateur APPLIMO 2513 5 AA 00

Message par RFco »

les 6² vont en N et P

C'est le fil HC qui donne l'ordre de charger

(A moins que je n'aie pas compris le système, quoique, j'en ai déjà installé 2 ou 3)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bruno0160
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mar. 17 déc. 2013 12:05
Contact :

Re: pb branchement accumulateur APPLIMO 2513 5 AA 00

Message par Bruno0160 »

bonsoir, nous sommes bien d'accord, mais cela ne me dit pas ou il faut que je le branche par rapport au schéma
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7350
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pb branchement accumulateur APPLIMO 2513 5 AA 00

Message par RFco »

bonsoir

il ne faut pas passer par un contacteur pour alimenter l'accu, il faut lui amener une ligne directe depuis les protections

amener en H le fil pilote heures creuses (une phase)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bruno0160
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mar. 17 déc. 2013 12:05
Contact :

Re: Problème branchement accumulateur APPLIMO 2513 5 AA 00

Message par Bruno0160 »

Bonsoir, et bonne année à tous,
Je reviens avec mon problème de connexion de mon accumulateur APPLIMO
il ne fonctionne toujours pas
j'ai récupéré la brochure du schéma de mon modèle ;
http://www.zimagez.com/zimage/img010288.php" target="_blank" title="applimo"> applimo1
http://www.zimagez.com/zimage/img008298.php" target="_blank" title="Visionner l'image">applimo1


Rappel du pb :
En heure creuse, l'accumulateur se charge bien et la ventilation fonctionne correctement
En heure pleine l'accumulateur étant chargé, il ne lui reste qu'à redistribuer la chaleur avec le ventilateur, mais problème, la ventilation ne fonctionne pas en heure pleine
J'ai bien branché les 6 carré et le fil polarité phase à la borne H

Merci pour votre aide.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7350
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème branchement accumulateur APPLIMO 2513 5 AA 00

Message par RFco »

salut


je le répète, l'alim 6mm² doit être constante, ne pas passer par un contacteur, est ce le cas?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bebenz02
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 5 janv. 2014 21:58
Contact :

Re: Problème branchement accumulateur APPLIMO 2513 5 AA 00

Message par bebenz02 »

Bonsoir,

pour que votre accumulateur fonctionne en dehors des heures creuses, vous avez 2 solutions

la 1ere celle de RFco c'est a dire que l'alimentation en 6mm² arrive en permanence et seul le fil venant des heures creuses (fil pilote EDF) sur la borne H

La 2eme est de laisser votre cablage 6mm² sur le bornier d'alimentation 1-2-3-4-5 via un contacteur de puissance et de faire un shunt entre la borne 1 et la borne H .
Votre 2eme cable en 2.5mm² avec du 230V permanent peut servir pour alimenter la carte électronique (ce qui permet la ventilation en dehors des heures creuses).
Pour cela, relier la phase sur la borne Ph et le neutre sur N. ATTENTION supprimer les 2 fils entre la borne 4 et N puis entre 1 et Ph

fonctionnement: en dehors des heures creuses la carte est alimenter par le 2.5mm² permettant de restituer la chaleur par le biais de la ventilation. Quand arrivent les heures creuses, le bornier de couleur bordeaux 1-2-3-4-5 (en 6mm²) envoi le 230V sur la borne H et les résistances: l'accumulateur charge
Avatar du membre
Bruno0160
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mar. 17 déc. 2013 12:05
Contact :

Re: Problème branchement accumulateur APPLIMO 2513 5 AA 00

Message par Bruno0160 »

bonsoir
mon accumulateur ne fonctionne toujours pas.
Un schéma vaut mieux qu'un grand discours
Si vous pouvez regarder ce schéma et me donner votre avis
Merci pour votre aide
Cordialement

http://www.zimagez.com/zimage/branchementapplimo.php
Avatar du membre
bebenz02
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 5 janv. 2014 21:58
Contact :

Re: Problème branchement accumulateur APPLIMO 2513 5 AA 00

Message par bebenz02 »

bebenz02 a écrit :Bonsoir,

pour que votre accumulateur fonctionne en dehors des heures creuses, vous avez 2 solutions

la 1ere celle de RFco c'est a dire que l'alimentation en 6mm² arrive en permanence et seul le fil venant des heures creuses (fil pilote EDF) sur la borne H

La 2eme est de laisser votre cablage 6mm² sur le bornier d'alimentation 1-2-3-4-5 via un contacteur de puissance et de faire un shunt entre la borne 1 et la borne H .
Votre 2eme cable en 2.5mm² avec du 230V permanent peut servir pour alimenter la carte électronique (ce qui permet la ventilation en dehors des heures creuses).
Pour cela, relier la phase sur la borne Ph et le neutre sur N. ATTENTION supprimer les 2 fils entre la borne 4 et N puis entre 1 et Ph

fonctionnement: en dehors des heures creuses la carte est alimenter par le 2.5mm² permettant de restituer la chaleur par le biais de la ventilation. Quand arrivent les heures creuses, le bornier de couleur bordeaux 1-2-3-4-5 (en 6mm²) envoi le 230V sur la borne H et les résistances: l'accumulateur charge
Bonsoir Bruno0160.
Comme promi par Mp un petit schema de raccordement

Image
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité