Re: Réglage Relais Thermique

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
nazidade
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 19:18
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par nazidade »

Bonjour,

Si on câble un moteur selon le lien suivant, le relais thermique (F1) est réglé sur In/1.173

http://www.google.dz/imgres?imgurl=http ... CCsQ9QEwAA

Question : si je modifie l'emplacement du F1 dans la zone encerclée en rouge ,le réglage restera le mm (In/1.73) ?

http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png

Merci
@+
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par caydon »

Bonjour,

oOi c'est bien le même réglage.
L'art et la manière...
Avatar du membre
nazidade
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 19:18
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par nazidade »

bonsoir
ok merci pour la confirmation
Avatar du membre
nazidade
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 19:18
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par nazidade »

bonsoir
prenons l'exemple d'un moteur De 30 kw ,son In est 60A en 380v (en Triangle)
si on le câble uniquement en triangle => le relais sera réglé sur 60 A ??
si on le câble suivant le la pJ : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png
le relais sera réglé sur environ 35 A = 60/1.73
la phase permanente de fonctionnement est en triangle , et le courant est de 60A
alors pourquoi régler se relais sur (60/1.17) A ?
si le moteur entraine une charge adéquate , se relais ne dois pas disjoncter si on le règle sur 35 A ??
merci de éclaircissage et de me corriger ,car je suis un peux dans le brouillard !!
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par caydon »

Bonsoir,
Réglage 35A car la mesure ce fait dans le couplage
L'art et la manière...
Avatar du membre
nazidade
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 19:18
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par nazidade »

Re
caydon a écrit : ce fait dans le couplage
pas clair !

donc ,si le relais (qui est sur 35A) disjoncte => il ya une surcharge coté charge mécanique ?? (supposant qu'il n' ya pas une pahse qui manque)
merci caydon
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par caydon »

Re,
Si il y a surcharge l intensité augmentera et le relais thermique déclenchera.

Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
L'art et la manière...
Avatar du membre
nazidade
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 19:18
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par nazidade »

bonjour
ok merci ... ;-)
c'est trés clair
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par Candela »

Bonjour,
caydon a écrit : Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
Une petite révision (voir partie droite de la p. 2).

A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/ [z_racine3]
V est la tension par branche du récepteur: résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé
Donc: Etoile I=J et V= U/ [z_racine3] Triangle I= J [z_racine3] et U=V
Dans tous les cas P = 3 V*J [z_cosphi] = [z_racine3] U*I [z_cosphi]

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Réglage Relais Thermique

Message par Candela »

Bonjour,
caydon a écrit : Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
Une petite révision (voir partie droite de la p. 2).

A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/ [z_racine3]
V est la tension, J est l'intensité par branche du récepteur : résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau.
Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé

Donc: Etoile I=J et V= U/ [z_racine3] = Uo Triangle I= J [z_racine3] et V=U
Dans tous les cas P = 3 V*J [z_cosphi] = [z_racine3] U*I [z_cosphi]

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités