Circuit anti-arc saute pas mal

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pipereira
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 24 déc. 2013 03:25
Contact :

Circuit anti-arc saute pas mal

Message par pipereira »

Bonjour a tous. D'abord, je suis nouveau mais c'est ici que ça commence avec moi.
J'ai une question, et j'aimerais avoir votre avis. Je connais bien l'electricité residentielle ainsi que les normes du code etc....
Chez un ami, un disjoncteur anti-arc 15A a sauter au moins 2 fois depuis 3 semaines, Aujourdhui il m'apele pour dire que il a peser sur le bouton test du breaker ; il a mits ça a off et a ON, et rien ne se passe. Il n'a pas de courant qui passe. Serait-il possible que disjoncteur anti-arc pete pour de bom? si oui, est normal qui commence a lacher une coupe de fois avant de peter pour de bom? dans ce tepms de noel c sure que j'irais pas verifier ça vite vite, mais si j'ai 2 ohms ou 0 entre le vif et le neutre et le vif et la terre, ça serait pas normal qu'un AFCI braker pete comme ça j'imagine..... le circuit contient 8 prises, e lumieres sur switch unipolaire e une autre lumiere sur un dimmer.

Votre opinion sur ce breaker va m'aider a comprendre mieux tout les causes possibles pour qu'il saute ainsi pourquoi quil a saute juste 2x en dedans de 3 semaines quando on s'en sert tout le temps. ( je parle en cas de short).....

merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: circuit anti-arc saute pas mal

Message par Candela »

Bonjour, et bienvenue sur ce forum...
Visiblement, vous parlez d'une situation qui ne se trouve pas en France.
Il est donc primordial que vous nous indiquiez DANS QUEL PAYS vous vous situez; ce que vous décrivez m'évoque l'Amérique du nord, et les normes régissant ce continent sont notablement différentes de ce que nous connaissons en Europe. Afin de ne pas dire de bêtises...
Autre question: rien ne se passe quand votre ami appuie sur le bouton-test? C'est bien celà?

Cordialement
Avatar du membre
pipereira
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 24 déc. 2013 03:25
Contact :

Re: circuit anti-arc saute pas mal

Message par pipereira »

Bon. Je suis au quebec. Je vient juste d aller chez eux verifier. Bon. Un cote du circuit, n'avait pu de courant. Jai fonc verifier chaque conexion qui a ete faite recenment. Jai bien serrer tout les switch a ses conducteurs et ben du tape electrique au tour. Mm chose pour les prises. Jai fait un test de continuite entre le vivant et le ground et ca sonnait. Oppss jai enlever les 2 lumieres du socket qui etaient sur c circuit et tout est correct. Jai aucune continuite entre le vivant et la neutre ainsi que le vivant et le ground. Jai remis le breaker a ON et tout marche. Le bouton test aussi. Me semble que ca devrait plus arriver. Mais il patsit que au quebec les breakets afci sont tres trrs sensibles et tout petit arc peut les faire declancher.... il faut aussi dire que c mm circuit a ete victime de 2 sciage de fils pour relocaliser 2 murs. Des nouvelles jonctions ont ete faites pour ramener lwe vourant comme avant. Mais avant, aucun probleme. Si il saute a nouveao, je vos informe pour une opinion.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: circuit anti-arc saute pas mal

Message par Candela »

Bonsoir,
Il me semblait bien que vous étiez au Quebec...
Fils jonctionnés, avec quoi? Epissures, dominos, connecteurs? Dans l'ordre, du pire au meilleur!
En Europe, nous ne connaissons pas les AFCI (anti-arc); pourtant c'est une belle invention côté sécurité et je pense que nous y viendrons tôt ou tard.
Ces systèmes, avec les GFCI (Différentiels) ont aussi pour inconvénient, en raison de leur sensibilité, de créer des déclenchements intempestifs. C'est le prix à payer pour une meilleure sécurité.
Cordialement
Avatar du membre
pipereira
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 24 déc. 2013 03:25
Contact :

Re: circuit anti-arc saute pas mal

Message par pipereira »

Ha bon.... ici on a des disjoncteurs AFCI obligatoires pour les circuits des chambres seuelement. Un maximum de 12 sorties par circuit 15A est autorise. C type de breaker est obligatoire dans les chambres, car un arc peut se produire pendant que quelqun dort et ainsi un risque d'incendie est eliminer.... par contre pour les jonctions, ont parle d'une boite octogonale avec une jonction des fils sectionnes fait avec des marretes. (Marretes = quincaillerie nord americaine).... desole. Car je pensais etre dans un forum quebecois des le debut..... merci quand meme.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: circuit anti-arc saute pas mal

Message par Candela »

Bonjour,
Mais il n'y a pas de problème, c'est intéressant au contraire de voir comment sont traités les problèmes dans d'autres pays.

Pour les jonctions, voici un article décrivant les avantages des connecteurs qui tendent à remplacer les dominos. Les photos vous aideront à comprendre...
Les épissures (torsades de fils faites à la pince) sont interdites depuis bien longtemps.
Peu à peu nous en venons à un système interdisant de serrer plusieurs fils en même temps; et pour les circuits de terre le "1 fil par borne" est déjà obligatoire pour les circuits principaux.

Cordialement
Avatar du membre
Ceta
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 18 mars 2015 15:52
Contact :

Re: circuit anti-arc saute pas mal

Message par Ceta »

Candela a écrit :Bonsoir,
Il me semblait bien que vous étiez au Quebec...
Fils jonctionnés, avec quoi? Epissures, dominos, connecteurs? Dans l'ordre, du pire au meilleur!
En Europe, nous ne connaissons pas les AFCI (anti-arc); pourtant c'est une belle invention côté sécurité et je pense que nous y viendrons tôt ou tard.
Ces systèmes, avec les GFCI (Différentiels) ont aussi pour inconvénient, en raison de leur sensibilité, de créer des déclenchements intempestifs. C'est le prix à payer pour une meilleure sécurité.
Cordialement
Bonjour Candela,

La version française de l'AFCI dont parlait notre ami Québécois est désormais commercialisée en France, sous le nom de D'clic ARC.
Pour plus d'informations sur cette nouvelle protection, je vous conseille de visiter cette bibliothèque virtuelle :
http://www.pearltrees.com/oliche/incend ... m138314363

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités