Câblage télécommande blocs secours

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
chris83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 28 oct. 2013 19:23
Contact :

Câblage télécommande blocs secours

Message par chris83 »

Bonjours a tous,

Pour mon travail je dois installer une télécommande de BAES qui ne doit contrôler qu'un seul bloc.J'ai câbler mon bloc, mis une protection a ma télécommande, je n'ai pas inverser les bornes sur la télécommande ( a+,b- ) , il y a bien du 230 qui arrive sur mon boitier mais la télécommande ne fonctionne pas.Le câblage m'a l'air bon, la télécommande et le bloc sont de la même marque URA.. j'ai essayer avec une autre télécommande mais cela ne fonctionne toujours pas.Je pensais que cela ne marche pas car les blocs ne sont pas assez charger vu qu'ils sont neufs, mais quand je disjoncte le disjoncteur de l'éclairage correspondant il tiens quand même quelques minutes..

Je ne trouve pas la solution, quelqu'un peut m'aider?? Pour info il s'agit d'une télécommande Ura de référence 140010.

Je dois réparer sa demain et je suis un peu pommer... merci :) :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage télécommande blocs secours

Message par RFco »

hello


la télécommande ne fonctionne que courant d'alim des blocs coupé



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chris83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 28 oct. 2013 19:23
Contact :

Re: câblage télécommande blocs secours

Message par chris83 »

Merci pour votre réponse, je dois donc couper l'alim de l'éclairage sur laquelle elle est brancher ( éclairage d'un couloir ) pour pouvoir la tester, cela me parait bizarre car dans le même tableau il y a une deuxième télécommande plus ancienne sur qui fonctionne très bien même courant allumé je peux éteindre et allumé comme bon me semble les BAES.. désolé je suis débutant a ce niveau là..
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage télécommande blocs secours

Message par RFco »

toutes les télécommandes ne doivent pas fonctionner de la même manière
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chris83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 28 oct. 2013 19:23
Contact :

Re: câblage télécommande blocs secours

Message par chris83 »

Je vais croiser les doigts en espèrent que ce sois cela alors :)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage télécommande blocs secours

Message par RFco »

hello


Alors, quel est le verdict?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chris83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 28 oct. 2013 19:23
Contact :

Re: câblage télécommande blocs secours

Message par chris83 »

Apparemment cette télécommande fonctionne bien courant d'alimentation des blocs éteints,votre réponse fut juste ;-) Je trouve sa bizare , si je veux tester l'autonomie de mes blocs sans couper le courant je ne peux donc pas le faire a partir de la télécommande. Merci en tout cas :) a+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage télécommande blocs secours

Message par RFco »

hello


tu ne peut tester l'autonomie s'ils sont sous tension puisqu'ils chargeront en même temps


de toutes façon, ils font des autotests...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chris83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 28 oct. 2013 19:23
Contact :

Re: câblage télécommande blocs secours

Message par chris83 »

Merci pour les informations

a+
Avatar du membre
sparklet
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : dim. 27 juil. 2008 14:16
Contact :

Re: câblage télécommande blocs secours

Message par sparklet »

Bonjour,

Quelques erreurs dans ce topic.

Certaines télécommandes associées avec certains BAES permettent de tester l'autonomie d'un BAES en présence du secteur.

La télécommande citée en référence, elle, ne le permet pas. Elle ne sert juste qu'à neutraliser les blocs, en l'absence du secteur, si ceux-ci s'allument alors que l'on n'en a pas besoin. C'est bien la fonction première d'une télécommande.

Un BAES qui n'est pas SATI ne fait pas d'auto test, on le teste manuellement en coupant le secteur.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité