Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Firebird »

Bonjour Candela,
Merci pour ces précisions, c'est clair net et précis, je n'en demandé pas plus. Je sais maintenant à quoi m'en tenir, ;-)
Bon courage pour la suite.

Cordialement,
Guillaume
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Bonjour,
J'ai donc fait les relevés de tension sur les relais thermique. Sur le fil gris, je trouve en 1 et 2 ampères et sur le noir, je trouve jusqu'à 20 ampère au démarrage et ensuite ça stagne entre 6 et 7 ampères.
http://www.noelshack.com/2013-49-138599 ... 2-2013.jpg .
J'espère que c'est valeurs sont bonnes, surtout celles du démarrage, quand pensez vous?

Cordialement,
Tierri
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Candela »

Bonsoir,
Non, pas de souci au démarrage.
La HMT doit être bien inférieure à la capacité de la pompe?

Cordialement
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Si vous parlez de ça, Hauteur manométrique totale , aucun soucis la dessus, je suis largement en dessous de la capacités de la pompe...
Cordialement,
Tierri.
PS: merci beaucoup pour tout. :-)
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Bonjour,

A priori, donc, tout est normal. Les pompes tournent nickel.
Je tenait a remercier plus que amplement Mr Candela et Mr Labobine, pour toute la patience, la détermination, le savoir faire et surtout le dévouement que vous m'avez apporté pour que j'arrive a faire marcher ces pompes. Je n'aurais pas pu le faire sans vous et vos explications sont claires, même pour un novice comme moi.
Je ne sait comment vous remercier... :-D :-D
Encore milles merci et longue vie a Volta Electricité...

Tierri
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Candela »

Bonsoir,
Nous sommes heureux que vous ayez réussi votre transformation.
Je dirais (avis aux futurs posteurs...) que vous nous avez bien aidés:
-en fournissant des photos, des schémas , des relevés de plaques
-en répondant avec précision aux questions

Cordialement