chute rension DB/Tableau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

chute rension DB/Tableau

Message par fk82 »

Bonjour,

La chute tension maximale tolérée, entre le DB et le tableau principal est -elle toujours de 2% ? ne serait-elle pas passé à 3% ?

Merci........

;-)
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: chute rension DB/Tableau

Message par Didier62 »

bonjour,

le passage à 3% est peut étre dû au changement de TVA ? :-D
je n'ai pas entendu parlé de ce changement.

@+
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: chute rension DB/Tableau

Message par pericles »

Bonjour,
Section des conducteurs d’alimentation du tableau de répartition principal dans le cas de branchement à puissance limitée (771.524.2)
voir page K11
http://www.schneider-electric.fr/docume ... e&page=K11

mettre ce lien dans vos favoris

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: chute rension DB/Tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

Non, cela vient même d'être normé et confirmé par l'Amendement A4 de la NF C 15-100 applicable en novembre 2013

Image

Reste que la norme parle de valeur recommandée et pas de valeur obligatoire.
Cela peut laisser un tout petit peu de tolérance.

@+
Carminas
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: chute rension DB/Tableau

Message par fab »

bonjour,

3% etant toujours la norme pour la liaison DB/utilisation ... si on a déjà 3% arrivé au tableau .... il est difficile de rester sous les 3% au dela...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: chute rension DB/Tableau

Message par fk82 »

Merci à tous pour vos réponses, même pour l'interrogation par rapport à la TVA (d'actualité!) ;-)

En fait, j'ai posé cette question car lors d'une formation "Fedelec" en Mai 2013, il nous a été précisé qu'une série d'évolution dans la C15-100 se programmait, notamment :

" Fiche 16 : Section liaison AGCP/ Tableau (30A=10mm²) "

Je n'ai pas retenu avec précision le détail de cette évolution, si ce n'est qu'elle influençait la tolérance concernant la chute de tension.

Si quelqu'un a accès à ces fiches, ce serait intéressant.........

a+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: chute rension DB/Tableau

Message par Carminas »

La fiche F16, c'est celle que je vous ai mise au dessus, en tout cas la 2ème page.

Voici la 1ère page
Image

Cette fiche ainsi que d'autres ont été reprises dans l'amendement A4 de la NF C 15-100

@+
Carminas
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: chute rension DB/Tableau

Message par fk82 »

Salut Carminas,

Merci pour ces précisions - bien que ce doc date de 2010, il reste donc applicable ce jour -

Affaire à suivre concernant l'évolution qui nous a été annoncé ce printemps non encore applicable à aujourd'hui.........

a+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: chute rension DB/Tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

Voici l'amendement A4 de mai 2013 applicable novembre 2013

Vous voyez qu'il reprend en intégralité la fiche F10.

Image

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: chute rension DB/Tableau

Message par fk82 »

merci.

a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités