Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophasé
- stephane92250
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : dim. 28 avr. 2013 22:29
- Contact :
Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophasé
Bonjour,
je souhaite utiliser un gros transformateur d'isolement triphasé que j'ai pour me faire un transformateur d'isolement mon installation qui est en 220v monophase
Alimentation 220 Mono
Sortie 220v mono
Comment dois je procéder pour les branchements ?
En entrée (alimentation provenant du compteur edf)
U1
Pa
Ou brancher le neutre ?
En sortie
U2
Pa est
Neutre sur la carcasse
Cordialement
Stephane
je souhaite utiliser un gros transformateur d'isolement triphasé que j'ai pour me faire un transformateur d'isolement mon installation qui est en 220v monophase
Alimentation 220 Mono
Sortie 220v mono
Comment dois je procéder pour les branchements ?
En entrée (alimentation provenant du compteur edf)
U1
Pa
Ou brancher le neutre ?
En sortie
U2
Pa est
Neutre sur la carcasse
Cordialement
Stephane
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas
Bonjour,
Il faudrait commencer par nous faire un relevé ou une photo de la plaque. Il faut connaître toutes les valeurs, repères, symboles etc
Que veut dire "Pa" et "Pa est" et "neutre sur la carcasse"? ce ne serait pas la terre?
Cordialement
Il faudrait commencer par nous faire un relevé ou une photo de la plaque. Il faut connaître toutes les valeurs, repères, symboles etc
Que veut dire "Pa" et "Pa est" et "neutre sur la carcasse"? ce ne serait pas la terre?
Cordialement
- stephane92250
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : dim. 28 avr. 2013 22:29
- Contact :
Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas
Bonjour Candela,
ci joint le detail de la plaque qu'il y a sur le transfo
Constructeur ou distributeur : Merot Sodex
Norme : 52100
N° commande : 17473-01
Primaire : 400
Secondaire : 230
UCC 6%
Feq 50Hz
Delai 28/93
Masse 125kg
Prise -7%
puisance 17,4A
puissance 12K (ce sont normalement des Watt)
nbr ohase 3 T . AMB 50
classe des iso F
Indice de protection 21
Tropicalisé
Le but est de m'en servir de ce transfo d'isolement pour mon bateau logement pour le 220V qui vient du quai.
J'avais un 3600W qua j'ai fais "cramer" car les chauffages electriques trop nombreux étaient branchés dessus
Cordialement
Stephane
ci joint le detail de la plaque qu'il y a sur le transfo
Constructeur ou distributeur : Merot Sodex
Norme : 52100
N° commande : 17473-01
Primaire : 400
Secondaire : 230
UCC 6%
Feq 50Hz
Delai 28/93
Masse 125kg
Prise -7%
puisance 17,4A
puissance 12K (ce sont normalement des Watt)
nbr ohase 3 T . AMB 50
classe des iso F
Indice de protection 21
Tropicalisé
Le but est de m'en servir de ce transfo d'isolement pour mon bateau logement pour le 220V qui vient du quai.
J'avais un 3600W qua j'ai fais "cramer" car les chauffages electriques trop nombreux étaient branchés dessus
Cordialement
Stephane
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas
Bonjour,
Votre question pose plusieurs problèmes:
-S'agissant d'un bateau, pour éviter les problèmes d'électrolyse il ne faut pas un transformateur d'isolement mais de séparation de circuit ( norme NF-EN 61558-2-4). C'est improprement que les fabricants de matériels pour bateaux (V...E..., M.... par ex) appellent leurs produits "transformateurs d'isolement". Ces appareils permettent une séparation électrique totale y compris des terres en tre le réseau de quai et le réseau de bord. Sans cette précaution vous risquez de faire rapidement un trou dans la coque (si elle est métallique) ou de corroder l'hélice et son arbre.
-Votre transfo étant à primaire 400V, il est impératif de connaître son couplage, ce qui doit figurer sur la plaque soit sous forme de symbole ("étoile à trois branches", "triangle", "zig-zag" -ce dernier uniquement pour le secondaire-) soit en toutes lettres, soit sous forme de groupe normalisé (ex Dyn11, Yyn0, Yzn 11). Seul un appareil à primaire en étoile serait éventuellement utilisable (car dans ce cas seulement les bobines primaires sont 230 V)
-Ce type de transfo génère un courant d'enclenchement pouvant atteindre 20 à 25 In, ce qui veut dire qu"aucune protection de quai normalisée ne tiendra. (il faudrait un 32A courbe D, je doute fort que cela existe). Les transfos vendus pour cet usage par les spécialistes comportent un dispositif "soft start" limitant ce courant.
Cordialement
Votre question pose plusieurs problèmes:
-S'agissant d'un bateau, pour éviter les problèmes d'électrolyse il ne faut pas un transformateur d'isolement mais de séparation de circuit ( norme NF-EN 61558-2-4). C'est improprement que les fabricants de matériels pour bateaux (V...E..., M.... par ex) appellent leurs produits "transformateurs d'isolement". Ces appareils permettent une séparation électrique totale y compris des terres en tre le réseau de quai et le réseau de bord. Sans cette précaution vous risquez de faire rapidement un trou dans la coque (si elle est métallique) ou de corroder l'hélice et son arbre.
-Votre transfo étant à primaire 400V, il est impératif de connaître son couplage, ce qui doit figurer sur la plaque soit sous forme de symbole ("étoile à trois branches", "triangle", "zig-zag" -ce dernier uniquement pour le secondaire-) soit en toutes lettres, soit sous forme de groupe normalisé (ex Dyn11, Yyn0, Yzn 11). Seul un appareil à primaire en étoile serait éventuellement utilisable (car dans ce cas seulement les bobines primaires sont 230 V)
-Ce type de transfo génère un courant d'enclenchement pouvant atteindre 20 à 25 In, ce qui veut dire qu"aucune protection de quai normalisée ne tiendra. (il faudrait un 32A courbe D, je doute fort que cela existe). Les transfos vendus pour cet usage par les spécialistes comportent un dispositif "soft start" limitant ce courant.
Cordialement
- stephane92250
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : dim. 28 avr. 2013 22:29
- Contact :
Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas
Candela,
merci beaucoup pour votre reponse. Je vais regarder sur le transfo.
Cordialement
Stephane
merci beaucoup pour votre reponse. Je vais regarder sur le transfo.
Cordialement
Stephane
- stephane92250
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : dim. 28 avr. 2013 22:29
- Contact :
Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas
Bonjour je vais vous faire suivre la photo
Mais il s agit bien d un transfo d isolement au norme 61558 2 4
Cdlt
Stephane
Mais il s agit bien d un transfo d isolement au norme 61558 2 4
Cdlt
Stephane
- stephane92250
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : dim. 28 avr. 2013 22:29
- Contact :
Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas
Bonjour Candela,
J'ai les photos du transfo d'isolement. Comment puis je les joindre ou vous les envoyer ?
Cordialement
Stephane
J'ai les photos du transfo d'isolement. Comment puis je les joindre ou vous les envoyer ?
Cordialement
Stephane
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas
Bonjour,
Pour mettre des photos sur le site, il faut les "uploader" chez un hébergeur (ImageShack, imageup, Hostingpics par ex pour les "gratuits") et utiliser la commande URL (si Http...) ou Img selon le résultat désiré.
Sinon je vous communique mon adresse...en MP bien sûr!
Cordialement
Pour mettre des photos sur le site, il faut les "uploader" chez un hébergeur (ImageShack, imageup, Hostingpics par ex pour les "gratuits") et utiliser la commande URL (si Http...) ou Img selon le résultat désiré.
Sinon je vous communique mon adresse...en MP bien sûr!
Cordialement
- stephane92250
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : dim. 28 avr. 2013 22:29
- Contact :
Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas
Onjour candela pouvez vous me comminiquer votre adresse email en mp ?Mon adresse email est
-------------------
Merci beaucoup
-------------------
Merci beaucoup
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas
Bonjour,
Je viens de vous renvoyer mon MP de ce matin...mal aiguillé par erreur!
Cordialement
SVP pas d'adresse perso dans le Forum.stephane92250 a écrit :Onjour candela pouvez vous me comminiquer votre adresse email en mp ?Mon adresse email est
**********yahoo.fr
Merci beaucoup
Je viens de vous renvoyer mon MP de ce matin...mal aiguillé par erreur!
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité