salut a tous.
je sollicite votre aide sur le point suivant. j'ai un bloc de batiment a electrifier dans un ensemble de blocs constituant un centre de sante. En effet dans le cahier de charge il est inscrit de faire une prise de terre en fond de fouille avec du cuivre nu de 25mm2.
Mais apres calcul du courant et majoration de 25 pour cent en tenant compte de tous les facteurs de correction et de la distance du disjoncteur divisionnaire pour ce bloc au transfo; le choix du cable est porte a une section de 10mm2. Au vu de ce calcul on remarque que la section de la terre est superieure aux autres conducteurs.Alors est ce qu'il ne serait pas possible de ramener aussi la section du cable terre a la meme valeur?
merci d'avance
prise de terre
Re: prise de terre
Bonsoir,
le conducteur principal de terre doit faire impérativement 25 mm²
Cordialement
le conducteur principal de terre doit faire impérativement 25 mm²
Cordialement
Re: prise de terre
BJR
OK AVEC LA REPONSE DE JP54 PAS INFERIEUR A 25 ²
OK AVEC LA REPONSE DE JP54 PAS INFERIEUR A 25 ²