je sollicite votre aide sur le point suivant. j'ai un bloc de batiment a electrifier dans un ensemble de blocs constituant un centre de sante. En effet dans le cahier de charge il est inscrit de faire une prise de terre en fond de fouille avec du cuivre nu de 25mm2.
Mais apres calcul du courant et majoration de 25 pour cent en tenant compte de tous les facteurs de correction et de la distance du disjoncteur divisionnaire pour ce bloc au transfo; le choix du cable est porte a une section de 10mm2. Au vu de ce calcul on remarque que la section de la terre est superieure aux autres conducteurs.Alors est ce qu'il ne serait pas possible de ramener aussi la section du cable terre a la meme valeur?
merci d'avance
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Re: prise de terre

Message par JP du 54 »

Bonsoir,
le conducteur principal de terre doit faire impérativement 25 mm²

Cordialement
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: prise de terre

Message par pedro8 »

BJR

OK AVEC LA REPONSE DE JP54 PAS INFERIEUR A 25 ²