Bonjour quelle sont les normes de mises a la terre d un hangar metalliques recevant du public, comment procede t on quel materiels utilisés comment fixer le cable de terre.
J ai lu la norme c1500 rien vu concernant ce sujet qui peut me renseigner merci d avance.
Mise a la terre hangar metallique
- claude25000
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 7 nov. 2013 20:51
- Contact :
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Mise a la terre hangar metallique
Bonjour,
Des indications précises figurent en 542.2.3 p 270 et suivante.
Et le texte de base, l'arrêté du 4 août 1992.
Cordialement
Ah? Vous avez lu les 476 pages?claude25000 a écrit : J ai lu la norme c1500 rien vu concernant ce sujet qui peut me renseigner merci d avance.
Et le texte de base, l'arrêté du 4 août 1992.