Quel groupe électrogène choisir
Re: Quel groupe électrogène choisir
Merci pour l' éclaircissement, donc il vaudrait mieux partir sur un modéle inverter avec 4/5 Ampères pour être tranquille ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quel groupe électrogène choisir
Bonjour,
Non en Inverter il faut à peu près 11 A (9 + 1,5 + 0,5) sous réserve que les données théoriques que j'ai prises (ID/IN =6) pour les moteurs soient correctes.
N'ayant pu trouver la notice de votre groupe, je me base sur celle du HONDA EU30i à peu près équivalent.
Je ne peux pas vous garantir quelque chose que je n'ai pu vérifier moi-même.
D'après cette notice, vous ne pourrez pas utiliser le régime de ralenti à faible consommation, le groupe travaillera donc en permanence à son régime nominal.
Comme déjà indiqué, je pense que cela passe pour le démarrage d'UNE machine, l'autre étant en service.
Sinon , avec un groupe classique, vous pouvez envisager une puissance de 1600 W et 2000 VA soit 8,7 A en régime permanent, ce qui correspond à un groupe défini à cos phi 0,8.
Je sais que c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas d'autre façon de procéder.
Cordialement
Non en Inverter il faut à peu près 11 A (9 + 1,5 + 0,5) sous réserve que les données théoriques que j'ai prises (ID/IN =6) pour les moteurs soient correctes.
N'ayant pu trouver la notice de votre groupe, je me base sur celle du HONDA EU30i à peu près équivalent.
Je ne peux pas vous garantir quelque chose que je n'ai pu vérifier moi-même.
D'après cette notice, vous ne pourrez pas utiliser le régime de ralenti à faible consommation, le groupe travaillera donc en permanence à son régime nominal.
Comme déjà indiqué, je pense que cela passe pour le démarrage d'UNE machine, l'autre étant en service.
Sinon , avec un groupe classique, vous pouvez envisager une puissance de 1600 W et 2000 VA soit 8,7 A en régime permanent, ce qui correspond à un groupe défini à cos phi 0,8.
Je sais que c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas d'autre façon de procéder.
Cordialement
Re: Quel groupe électrogène choisir
Bonsoir à tous, je me permet de remonter mon post car j'ai un petit soucis.
J' ai acheter un camion pizza avec 2 frigo top, un congélateur top, un grand néon type garage et un petit néon environ 25 w je pense à confirmer.
Le soucis j' ai trouver un emplacement supplémentaire mais il n'y à pas de possibilité de branchement électrique.
Du coup je dois acheter un groupe électrogéne, une éolienne, des batteries, panneaux solaires ?
Mon soucis majur est qu'il n'y as pas de plaque signalétique sur les appareils, du coup je ne peux pas connaitre leur consommation afin de prévoir un groupe par exemple ?
De combien de watts devrais je partir à peu prêt pour être tranquille ? merci
J' ai acheter un camion pizza avec 2 frigo top, un congélateur top, un grand néon type garage et un petit néon environ 25 w je pense à confirmer.
Le soucis j' ai trouver un emplacement supplémentaire mais il n'y à pas de possibilité de branchement électrique.
Du coup je dois acheter un groupe électrogéne, une éolienne, des batteries, panneaux solaires ?
Mon soucis majur est qu'il n'y as pas de plaque signalétique sur les appareils, du coup je ne peux pas connaitre leur consommation afin de prévoir un groupe par exemple ?
De combien de watts devrais je partir à peu prêt pour être tranquille ? merci
Re: Quel groupe électrogène choisir
Des avis ?
Je dois acheter un groupe cette semaine, j' ai 2 petit frigo top de 85 l environ et un petit congel top à peu prêt identique.
Un gros néon alimentaire style garage en grosseur et un petit de 25 watts, merci
Je dois acheter un groupe cette semaine, j' ai 2 petit frigo top de 85 l environ et un petit congel top à peu prêt identique.
Un gros néon alimentaire style garage en grosseur et un petit de 25 watts, merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quel groupe électrogène choisir
Bonjour,
C'est un peu difficile de vous répondre dans la mesure où vous ne précisez pas:
-si vos appareils ont changé depuis avril
-leur puissance ou intensité consommée (les appareils chez moi sont assez différents et je ne vois pas tous les jours un camion à pizza, en parlant de son installation électrique bien sûr. Pour la fumée, c'est autre chose...)
Une éoliennne ne vous apporterait rien tant le fonctionnement est capricieux à faible distance du sol et en environnement urbain (c.a.d avec des obstacles à proximité).
En panneaux solaires outre qu'il faut une exposition assez précise, sachez qu'avec 10 m² de panneaux vous aurez à peine 2000 Wc (Watts crête) et donc en pratique 1000 w les jours d'ensoleillement moyen.
Un système à batterie permettrait d'optimiser le fonctionnement sur groupe, qui ne servirait plus qu'à la recharger au travers d'un chargeut-onduleur et travaillerait donc dans des condutions idéales. Mais c'est assez coûteux, et la conception comme le réglage nécessitent de bonnes connaîssances de ces installations, que vous trouverez chez un spécialistes soit en PV, soit en camping-cars ou bateaux.
A vous de voir si vous voulez vous lancer, mais il est sûr que vous n'aurez pas votre matériel dans la semaine.
Cordialement
C'est un peu difficile de vous répondre dans la mesure où vous ne précisez pas:
-si vos appareils ont changé depuis avril
-leur puissance ou intensité consommée (les appareils chez moi sont assez différents et je ne vois pas tous les jours un camion à pizza, en parlant de son installation électrique bien sûr. Pour la fumée, c'est autre chose...)
Une éoliennne ne vous apporterait rien tant le fonctionnement est capricieux à faible distance du sol et en environnement urbain (c.a.d avec des obstacles à proximité).
En panneaux solaires outre qu'il faut une exposition assez précise, sachez qu'avec 10 m² de panneaux vous aurez à peine 2000 Wc (Watts crête) et donc en pratique 1000 w les jours d'ensoleillement moyen.
Un système à batterie permettrait d'optimiser le fonctionnement sur groupe, qui ne servirait plus qu'à la recharger au travers d'un chargeut-onduleur et travaillerait donc dans des condutions idéales. Mais c'est assez coûteux, et la conception comme le réglage nécessitent de bonnes connaîssances de ces installations, que vous trouverez chez un spécialistes soit en PV, soit en camping-cars ou bateaux.
A vous de voir si vous voulez vous lancer, mais il est sûr que vous n'aurez pas votre matériel dans la semaine.
Cordialement
Re: Quel groupe électrogène choisir
Bonjour,
Merci d'avance Candela !
Donc j' ai actuellement, 1 néon 36 watts max, un petit néon 13 watts max, 2 frigo top classique et une congélateur top classique (environ 80/85 litres les 3 top)
les 2 frigo top sont de marque waltham et le congélateur top de marque bluesky , je vais faire des recherches sur le net pour vous en dire un peu plus.
Je pense que le congéle dois en gros tourner à 300 kwh/an max et les frigo vers 200/250.
Par contre il n' y à plus de fiche signalétique dessus, du coup je ne peux pas estimer la consommation en watts qu'il me faut pour mon groupe électrogéne savoir si il me faut plus un 1500/2000 ou carrément 3000 watts.
Pourriez vous m' aider en vous basant sur des appareils classiques, merci à vous
Merci d'avance Candela !
Donc j' ai actuellement, 1 néon 36 watts max, un petit néon 13 watts max, 2 frigo top classique et une congélateur top classique (environ 80/85 litres les 3 top)
les 2 frigo top sont de marque waltham et le congélateur top de marque bluesky , je vais faire des recherches sur le net pour vous en dire un peu plus.
Je pense que le congéle dois en gros tourner à 300 kwh/an max et les frigo vers 200/250.
Par contre il n' y à plus de fiche signalétique dessus, du coup je ne peux pas estimer la consommation en watts qu'il me faut pour mon groupe électrogéne savoir si il me faut plus un 1500/2000 ou carrément 3000 watts.
Pourriez vous m' aider en vous basant sur des appareils classiques, merci à vous
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quel groupe électrogène choisir
Bonjour,
C'est là où c'est difficile: les table-top actuels ont des consommations plutôt inférieures et consomment 100 watts.
Si l'on admet 150W par appareil, cela donne 450w maxi, plus environ 65 w pour les tubes(il faut ajouter les ballasts).
Si tout fonctionne, le dernier démarrage prend 375 w de plus; on arrive à environ 900w, et 1200 si deux appareils démarrent en même temps.
En régime établi (tous les matériels en fonctionnement longue durée), 300 kWh/an donnent une puissance moyenne de 35 w, le total de l'installation consommerait donc dans les 170W.
A mon avis, 1200 w devraient suffire, mais il n'est pas impossible que cela passe avec 1000 vu que les calculs sont faits avec des valeurs larges.
Je pense que la bonne idée serait de louer un groupe pour voir ce que cela donne avec vos appareils.
Attention, le groupe ne doit pas être "
1", ou puissance indiquée en watts uniquement sinon il ne pourrait pas démarrer les moteurs.
Donc 1200W/1500VA ou 1000W/1250VA....
NB: dans tous les cas, il faudra éviter que tout démarre en même temps, et donc lors de la transition secteur/groupe se servir des thermostats pour obtenir un démarrage échelonné. Ensuite ça fonctionnera tout seul...
L'idéal pour cet usage serait un système hybride, comme sur les voitures, avec une petite batterie assurant les démarrages, qui permettrait d'avoir un groupe beaucoup moins puissant et donc plus économique. Mais ça n'existe pas en tout fait, et en éléments séparés c'est coûteux (donc peu intéressant si l'usage n'est pas continu).
A tout hasard je donne la formule pour ceux qui seraient intéressés (commerces ambulants, campings-cars, bateaux, sites isolés)
-base: chargeur onduleur capable de délivrer la puissance de pointe
-charge par GE de puissance un peu plus élevée que la puissance moyenne + capacité de charge en 2h (valeur pouvant être adaptée)
-possibilité d'ajouter une éolienne (bateaux ou installations fixes), des panneaux solaires (installations fixes, bateaux si puissance utile faible)
Cordialement
C'est là où c'est difficile: les table-top actuels ont des consommations plutôt inférieures et consomment 100 watts.
Si l'on admet 150W par appareil, cela donne 450w maxi, plus environ 65 w pour les tubes(il faut ajouter les ballasts).
Si tout fonctionne, le dernier démarrage prend 375 w de plus; on arrive à environ 900w, et 1200 si deux appareils démarrent en même temps.
En régime établi (tous les matériels en fonctionnement longue durée), 300 kWh/an donnent une puissance moyenne de 35 w, le total de l'installation consommerait donc dans les 170W.
A mon avis, 1200 w devraient suffire, mais il n'est pas impossible que cela passe avec 1000 vu que les calculs sont faits avec des valeurs larges.
Je pense que la bonne idée serait de louer un groupe pour voir ce que cela donne avec vos appareils.
Attention, le groupe ne doit pas être "
Donc 1200W/1500VA ou 1000W/1250VA....
NB: dans tous les cas, il faudra éviter que tout démarre en même temps, et donc lors de la transition secteur/groupe se servir des thermostats pour obtenir un démarrage échelonné. Ensuite ça fonctionnera tout seul...
L'idéal pour cet usage serait un système hybride, comme sur les voitures, avec une petite batterie assurant les démarrages, qui permettrait d'avoir un groupe beaucoup moins puissant et donc plus économique. Mais ça n'existe pas en tout fait, et en éléments séparés c'est coûteux (donc peu intéressant si l'usage n'est pas continu).
A tout hasard je donne la formule pour ceux qui seraient intéressés (commerces ambulants, campings-cars, bateaux, sites isolés)
-base: chargeur onduleur capable de délivrer la puissance de pointe
-charge par GE de puissance un peu plus élevée que la puissance moyenne + capacité de charge en 2h (valeur pouvant être adaptée)
-possibilité d'ajouter une éolienne (bateaux ou installations fixes), des panneaux solaires (installations fixes, bateaux si puissance utile faible)
Cordialement
Re: Quel groupe électrogène choisir
Merci candela !
Mon soucis est que tout les groupes électrogénes actuellement sont mentionner cos =1 sur leur plaque, du coup je dois faire comment pour démarrer mes appareils ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/563474629.htm?ca=22_s
merci
Est ce que un de ses 3 groupes serait approprié ou pas à mon utilisation ? (1 fois par semaine)
http://www.castorama.fr/store/Groupe-el ... esult=true
http://www.castorama.fr/store/Groupe-el ... esult=true
ou
http://www.bricogene.fr/groupe-electrog ... tAodDSIAdQ
ou plutot ce genre de groupe, le soucis je suis seul à travailler et le poids est conséquent :
http://www.castorama.fr/store/Groupe-el ... esult=true
Pour finir si tout simplement j' installer chaque frigo sur un interrupteur et que j' allume les appareils les uns aprés les autres, dans ce cas la il me faudrait combien de watts ? merci
merci beaucoup
Mon soucis est que tout les groupes électrogénes actuellement sont mentionner cos =1 sur leur plaque, du coup je dois faire comment pour démarrer mes appareils ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/563474629.htm?ca=22_s
merci
Est ce que un de ses 3 groupes serait approprié ou pas à mon utilisation ? (1 fois par semaine)
http://www.castorama.fr/store/Groupe-el ... esult=true
http://www.castorama.fr/store/Groupe-el ... esult=true
ou
http://www.bricogene.fr/groupe-electrog ... tAodDSIAdQ
ou plutot ce genre de groupe, le soucis je suis seul à travailler et le poids est conséquent :
http://www.castorama.fr/store/Groupe-el ... esult=true
Pour finir si tout simplement j' installer chaque frigo sur un interrupteur et que j' allume les appareils les uns aprés les autres, dans ce cas la il me faudrait combien de watts ? merci
merci beaucoup
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quel groupe électrogène choisir
Bonsoir,
J'ai lu la notice des groupes SDMO (les autres ne sont pas consultables). Dans la mesure où ils n'indiquent pas que ces groupes ne peuvent démarrer de moteurs, le cos phi 1 doit s'entendre : Puissance maxi identique en KVA et en kW. L'alternateur (ou l'inverter) n'est pas surdimensionné mais peut alimenter des moteurs de petite taille, ce qui est votre cas.
Vous n'avez pas besoin d'interrupteurs pour des démarrages échelonnés, il suffira de mettre les thermostats de deux appareils à zéro et de les remettre à la valeur habituelle dès que le précédent appareil est démarré.
Ensuite, vous n'aurez rien à surveiller, laissez faire les thermostats.
J'ai fait le calcul pour deux appareils démarrant simultanément, ce qui doit déjà être rare.
Avec le cos indiqué, il vous faut un GE délivrant 1500 à 1600 W en inverter, soit 7 A (courant maximal).
Par exemple en SDMO le 2000i est suffisant.
Vous ne tirerez d'avantage du modèle inverter que si vous pouvez utiliser le régime
En GE classique, 1200W suffisent, l'alternateur acceptera sans problème la surcharge très brève.
Donc le premier convient, le deuxième est "convenable", le 3è est trop puissant et peut être remplacé par un 2000i.
Cordialement
J'ai lu la notice des groupes SDMO (les autres ne sont pas consultables). Dans la mesure où ils n'indiquent pas que ces groupes ne peuvent démarrer de moteurs, le cos phi 1 doit s'entendre : Puissance maxi identique en KVA et en kW. L'alternateur (ou l'inverter) n'est pas surdimensionné mais peut alimenter des moteurs de petite taille, ce qui est votre cas.
Vous n'avez pas besoin d'interrupteurs pour des démarrages échelonnés, il suffira de mettre les thermostats de deux appareils à zéro et de les remettre à la valeur habituelle dès que le précédent appareil est démarré.
Ensuite, vous n'aurez rien à surveiller, laissez faire les thermostats.
J'ai fait le calcul pour deux appareils démarrant simultanément, ce qui doit déjà être rare.
Avec le cos indiqué, il vous faut un GE délivrant 1500 à 1600 W en inverter, soit 7 A (courant maximal).
Par exemple en SDMO le 2000i est suffisant.
Vous ne tirerez d'avantage du modèle inverter que si vous pouvez utiliser le régime
En GE classique, 1200W suffisent, l'alternateur acceptera sans problème la surcharge très brève.
Donc le premier convient, le deuxième est "convenable", le 3è est trop puissant et peut être remplacé par un 2000i.
Cordialement
Re: Quel groupe électrogène choisir
Merci pour votre aide, donc on va dire 2000 watts pour etre tranquille.
Si par hasard je voulais rajouter cela prochainement :
http://www.quiditmieux.fr/laminoir-pizz ... tAodsSMAGg
Est ce que avec un groupe de 3000 watts cela irai t il ou cela serait trop juste ?
Le soucis j' aurais aimer partir sur un groupe portable, en existe t il d' une capacité de 3000 watts ou + ? merci
Si par hasard je voulais rajouter cela prochainement :
http://www.quiditmieux.fr/laminoir-pizz ... tAodsSMAGg
Est ce que avec un groupe de 3000 watts cela irai t il ou cela serait trop juste ?
Le soucis j' aurais aimer partir sur un groupe portable, en existe t il d' une capacité de 3000 watts ou + ? merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
