Bonjour à tous , je me pose actuellement la question sur le raccordement de BAES . Je vous explique mon problème , j'ai un premier tableau ou les j'ai plusieurs circuits d'éclairage et un circuit éclairage secours , quand je fais tomber les circuits éclairage rien ne se passe . Par contre quand je fais tomber le disjoncteur éclairage secours les BAES s'allument , est ce bon ??
2°problème , j'ai un autre tableau avec un général éclairage et plusieurs circuits éclairage , les blocs ne s'allument pas lorsque je fais tomber les disjoncteurs éclairages mais seulement quand le général éclairage est tombé. Est ce bon ??
Merci de vos réponses
Cablage BAES
Re: Cablage BAES
bonsoir,
Les BAES doivent fonctionner sur le cicuit d'éclairage de la zone.

Les BAES doivent fonctionner sur le cicuit d'éclairage de la zone.
L'art et la manière...
Re: Cablage BAES
Bonsoir,
Effectivement, si l'éclairage ne disjoncte que dans une zone et que les BAES ne sont pas branchés avec l'éclairage normal de cette zone, comment voulez-vous évacuer ?
L'électricien a encore effectué un mauvais branchement, et c'est courant. En tant que vérificateur-installateur spécialisé en éclairage de sécurité, je vois de telles erreurs couramment.
Effectivement, si l'éclairage ne disjoncte que dans une zone et que les BAES ne sont pas branchés avec l'éclairage normal de cette zone, comment voulez-vous évacuer ?
L'électricien a encore effectué un mauvais branchement, et c'est courant. En tant que vérificateur-installateur spécialisé en éclairage de sécurité, je vois de telles erreurs couramment.