Cablage BAES

Message par matoche88 »

Bonjour à tous , je me pose actuellement la question sur le raccordement de BAES . Je vous explique mon problème , j'ai un premier tableau ou les j'ai plusieurs circuits d'éclairage et un circuit éclairage secours , quand je fais tomber les circuits éclairage rien ne se passe . Par contre quand je fais tomber le disjoncteur éclairage secours les BAES s'allument , est ce bon ??

2°problème , j'ai un autre tableau avec un général éclairage et plusieurs circuits éclairage , les blocs ne s'allument pas lorsque je fais tomber les disjoncteurs éclairages mais seulement quand le général éclairage est tombé. Est ce bon ??

Merci de vos réponses
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Cablage BAES

Message par caydon »

bonsoir,

Les BAES doivent fonctionner sur le cicuit d'éclairage de la zone.

:-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
sparklet
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : dim. 27 juil. 2008 14:16
Contact :

Re: Cablage BAES

Message par sparklet »

Bonsoir,

Effectivement, si l'éclairage ne disjoncte que dans une zone et que les BAES ne sont pas branchés avec l'éclairage normal de cette zone, comment voulez-vous évacuer ?

L'électricien a encore effectué un mauvais branchement, et c'est courant. En tant que vérificateur-installateur spécialisé en éclairage de sécurité, je vois de telles erreurs couramment.