3 appareils électriques hs en même temps

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
michmuch28
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
Contact :

3 appareils électriques hs en même temps

Message par michmuch28 »

Bonjour à tous,

Voici le problème que j'ai rencontré et dont je ne trouve pas de réponses.

Hier en sectionnant les portes fusibles du chauffage électrique (pour rebrancher un radiateur suite à travaux de peinture), un disjoncteur est tombé (celui de la hotte de la cuisine qui pour info, était à l'arrêt).

Résultat: le four, la hotte et le transformateur de l'aspirateur de cuisine sont HS et seul le disjoncteur de la hotte est tombé.Je ne comprends pas.Quelqu'un peut-il m'éclairer?

Pour information: Réseau triphasé.

Merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 3 appareils électriques hs en même temps

Message par RFco »

hello


à première vue je dirais que le neutre est mal appairé et que les appareils sont passés en 400V


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
michmuch28
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
Contact :

Re: 3 appareils électriques hs en même temps

Message par michmuch28 »

Merci pour votre réponse rapide mais que signifie pour vous neutre mal appairé?

Cdlt.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 3 appareils électriques hs en même temps

Message par RFco »

ca veut dire qu'en coupant la protection radiateur le neutre a été coupé pour le circuit prises (comprenant la hotte), mais ce n'est qu'une supposition (à vérifier)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
michmuch28
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
Contact :

Re: 3 appareils électriques hs en même temps

Message par michmuch28 »

C'est exact mais je ne comprends toujours pas. Pouvez vous m'éclairer SVP?
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: 3 appareils électriques hs en même temps

Message par caydon »

bonsoir,

comme le dit rfco, rupture de neutre, schéma déséqulibré, schéma de fresnel :-D

en resumé le neutre à disparu et les tensions se réequilibrent en fonction des charges.
L'art et la manière...
Avatar du membre
michmuch28
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
Contact :

Re: 3 appareils électriques hs en même temps

Message par michmuch28 »

Bonsoir caydon,

Peux-tu développer STP et comment faire pour que cela ne se reproduise plus?

Merci d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: 3 appareils électriques hs en même temps

Message par Candela »

Bonjour,
caydon a écrit :
comme le dit rfco, rupture de neutre, schéma déséqulibré, schéma de fresnel :-D
Une explication plus complète ICI.

Si le neutre d'un circuit est raccordé en parallèle avec celui d'un autre circuit, la coupure du disjoncteur produit le phénomène appelé "rupture de neutre". Ce terme signifie plus précisément rupture de la liaison entre neutre et terre, quelle qu'en soit la cause.

Cet incident est typique d'un réseau triphasé, mais il peut affecter des circuits monophasés (un abonné, par ex) raccordés sur un réseau triphasé (=le réseau public selon le même ex).
Dans votre cas, il est difficile de comprendre sans un schéma exact.
On peut penser (et c'est ce que vous devez vérifier) que sous un neutre que vous avez coupé étaient raccordés des neutres appartenant à d'autres circuits.

Pour que cela ne se reproduise plus, il faut s'assurer que chaque neutre est protégé par l'appareil qui protège aussi la phase associée. Les circuits triphasés doivent avoir une coupure omnipolaire et il faut vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise connexion. Pour ce dernier cas:
-sur une phase, risque d'échauffement et d'incendie
-sur un neutre tri (alimentant des circuits tri ou plusieurs circuits mono), idem plus le risque de surtension

Cordialement
Avatar du membre
michmuch28
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
Contact :

Re: 3 appareils électriques hs en même temps

Message par michmuch28 »

Je vous confirme que vos diagnostics sont corrects et vous remercie vivement pour vos explications.

Grâce à vous j'ai compris le problème et vais pouvoir faire revenir l'électricien pour lui montrer son erreur.

Cordialement et encore merci pour tout. ;-)