3 appareils électriques hs en même temps
- michmuch28
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
- Contact :
3 appareils électriques hs en même temps
Bonjour à tous,
Voici le problème que j'ai rencontré et dont je ne trouve pas de réponses.
Hier en sectionnant les portes fusibles du chauffage électrique (pour rebrancher un radiateur suite à travaux de peinture), un disjoncteur est tombé (celui de la hotte de la cuisine qui pour info, était à l'arrêt).
Résultat: le four, la hotte et le transformateur de l'aspirateur de cuisine sont HS et seul le disjoncteur de la hotte est tombé.Je ne comprends pas.Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Pour information: Réseau triphasé.
Merci d'avance pour votre aide.
Voici le problème que j'ai rencontré et dont je ne trouve pas de réponses.
Hier en sectionnant les portes fusibles du chauffage électrique (pour rebrancher un radiateur suite à travaux de peinture), un disjoncteur est tombé (celui de la hotte de la cuisine qui pour info, était à l'arrêt).
Résultat: le four, la hotte et le transformateur de l'aspirateur de cuisine sont HS et seul le disjoncteur de la hotte est tombé.Je ne comprends pas.Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Pour information: Réseau triphasé.
Merci d'avance pour votre aide.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
hello
à première vue je dirais que le neutre est mal appairé et que les appareils sont passés en 400V
@+
à première vue je dirais que le neutre est mal appairé et que les appareils sont passés en 400V
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- michmuch28
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
- Contact :
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Merci pour votre réponse rapide mais que signifie pour vous neutre mal appairé?
Cdlt.
Cdlt.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
ca veut dire qu'en coupant la protection radiateur le neutre a été coupé pour le circuit prises (comprenant la hotte), mais ce n'est qu'une supposition (à vérifier)
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- michmuch28
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
- Contact :
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
C'est exact mais je ne comprends toujours pas. Pouvez vous m'éclairer SVP?
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
bonsoir,
comme le dit rfco, rupture de neutre, schéma déséqulibré, schéma de fresnel
en resumé le neutre à disparu et les tensions se réequilibrent en fonction des charges.
comme le dit rfco, rupture de neutre, schéma déséqulibré, schéma de fresnel
en resumé le neutre à disparu et les tensions se réequilibrent en fonction des charges.
L'art et la manière...
- michmuch28
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
- Contact :
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Bonsoir caydon,
Peux-tu développer STP et comment faire pour que cela ne se reproduise plus?
Merci d'avance.
Peux-tu développer STP et comment faire pour que cela ne se reproduise plus?
Merci d'avance.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Bonjour,
Si le neutre d'un circuit est raccordé en parallèle avec celui d'un autre circuit, la coupure du disjoncteur produit le phénomène appelé "rupture de neutre". Ce terme signifie plus précisément rupture de la liaison entre neutre et terre, quelle qu'en soit la cause.
Cet incident est typique d'un réseau triphasé, mais il peut affecter des circuits monophasés (un abonné, par ex) raccordés sur un réseau triphasé (=le réseau public selon le même ex).
Dans votre cas, il est difficile de comprendre sans un schéma exact.
On peut penser (et c'est ce que vous devez vérifier) que sous un neutre que vous avez coupé étaient raccordés des neutres appartenant à d'autres circuits.
Pour que cela ne se reproduise plus, il faut s'assurer que chaque neutre est protégé par l'appareil qui protège aussi la phase associée. Les circuits triphasés doivent avoir une coupure omnipolaire et il faut vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise connexion. Pour ce dernier cas:
-sur une phase, risque d'échauffement et d'incendie
-sur un neutre tri (alimentant des circuits tri ou plusieurs circuits mono), idem plus le risque de surtension
Cordialement
Une explication plus complète ICI.caydon a écrit :
comme le dit rfco, rupture de neutre, schéma déséqulibré, schéma de fresnel
Si le neutre d'un circuit est raccordé en parallèle avec celui d'un autre circuit, la coupure du disjoncteur produit le phénomène appelé "rupture de neutre". Ce terme signifie plus précisément rupture de la liaison entre neutre et terre, quelle qu'en soit la cause.
Cet incident est typique d'un réseau triphasé, mais il peut affecter des circuits monophasés (un abonné, par ex) raccordés sur un réseau triphasé (=le réseau public selon le même ex).
Dans votre cas, il est difficile de comprendre sans un schéma exact.
On peut penser (et c'est ce que vous devez vérifier) que sous un neutre que vous avez coupé étaient raccordés des neutres appartenant à d'autres circuits.
Pour que cela ne se reproduise plus, il faut s'assurer que chaque neutre est protégé par l'appareil qui protège aussi la phase associée. Les circuits triphasés doivent avoir une coupure omnipolaire et il faut vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise connexion. Pour ce dernier cas:
-sur une phase, risque d'échauffement et d'incendie
-sur un neutre tri (alimentant des circuits tri ou plusieurs circuits mono), idem plus le risque de surtension
Cordialement
- michmuch28
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 13:19
- Contact :
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Je vous confirme que vos diagnostics sont corrects et vous remercie vivement pour vos explications.
Grâce à vous j'ai compris le problème et vais pouvoir faire revenir l'électricien pour lui montrer son erreur.
Cordialement et encore merci pour tout.
Grâce à vous j'ai compris le problème et vais pouvoir faire revenir l'électricien pour lui montrer son erreur.
Cordialement et encore merci pour tout.