Tableau secondaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Tableau secondaire

Message par aalegrand »

Mon compteur EDF est en 75A, les fils doivent donc etre en 25mm2. J'avais tirer une gaine de 10mm2 il y a longtemps et je voudrais l'utiliser pour créer un tableau secondaire , je sais qu'il aurait fallut du 25mm2 mais je ne peux pas les changer. Y a t'il un appareil ou une astuce pour que mes fils en 10mm2 ne pose pas de pb????
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: Tableau secondaire

Message par darkalbator »

Bonjour,

il suffit de protéger les fils de 10mm² par un disjonteur (ou des fusibles) de 40A. Dans ce cas, si les 40A suffisent, il n'y aura pas de problèmes.

Cordialement.
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Re: Tableau secondaire

Message par aalegrand »

OK merci Darkalbator mais je pensais qu'un tableau secondaire devait partir des borniers du tableau principal puis redemarrer sur un interrupteur differentiel! Alors je le place ou mon disjoncteur :( :( ????
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité