Commande station de pompage (1+1) par un telerupteur

Message par ayed asma »

bonjour

voila ma question: sur un circuit de commande de deux electro-pompes est ce que je peux utiliser un télérupteur pour assurer la permutation entre eux a chaque activation de niveaux haut ?

salutation .
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Commande station de pompage (1+1) par un telerupteur

Message par caydon »

Bonsoir,

oui on peut mais suivant les modèles il ne faut pas laisser sa bobine sous tension.

Il y a des schémas dans le lien Schémathèque du forum avec avantage et inconvenient.

seul un bon vieux relais bistable est une bonne solution.