besoin d'aide urgent sur cour electricite

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par pericles »

bonjour,

encore une fois j'ai tout faux ! [horsdemoi.gif]

on défini la résistance de ligne avec la formule r =2x0,017x300/8 =1,275Ω

on défini l'intensité I avec la formule P=U*I soit I = P/U = 4400/220 = 20 A

la chute de tension (u) de la ligne est u = r*I = 1,275 x 20 = 25,5 volt

la tension au départ de la ligne est 220 + 25,5 = 245,5 volt

cordialement

réponse détaillée voir le mémo http://myreader.toile-libre.org/reponse3_ducati.pdf
important : la comparaison entre le % de la chute de tension et le % des pertes joules est valable dans le cas d'une charge résistive (cos φ =1) ou en courant continu
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités