besoin d'aide urgent sur cour electricite

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Avatar du membre
ducati
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 5 oct. 2013 17:03
Contact :

besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par ducati »

bonjour,
je vous sollicite car je suis en formation d'électricité industriel mais je comprend pas certain truc donc voici un exemple du genre de question que je comprend pas le développement :
un générateur ayant 150v à ses bornes alimente un récepteur situé à 500 m . la ligne en cuivre à une section de 32 mm².la puissance perdue dans la ligne est de 18 w . quelle est la tension aux bornes du récepteur ?
je comprend rien du tout j'ai besoin de voire votre résolution du problème pour comprendre
je vous remercie d'avance pour l'aide apporter
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par pericles »

Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par caydon »

bonjour,

il faut utilisé R= rho x l / s puis U = R x I

résistivité x longeur / section

;)
L'art et la manière...
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par caydon »

Arfff pas repondu assez vite ;)
L'art et la manière...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par pericles »

bonjour caydon,
excusez-moi , je ne vous voyez pas dans les connectés :-D

cordialement
Avatar du membre
ducati
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 5 oct. 2013 17:03
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par ducati »

pericles a écrit :bonjour,

voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=131005055840183330.pdf
cordialement
merci pericles maintenant je comprend mieux mais une question quand meme tu fais r= 2.p.l/s pourquoi le 2 dans la loi pouillet j'ai pas le 2
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par caydon »

re
2 car deux longeurs identiques de câble en serie dans le circuit
de l'alim au récepteur et du récepteur à l'alim

reste à savoir si dans l'enoncé la ligne englobe l'aller et le retour soit 16+16=32 avec 18w perdu au total, donc dans ce cas pas de 2 :-D choix que je ferais
L'art et la manière...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par pericles »

bonsoir
j'ai fait une grossière erreur de permutation des termes :oops: , voici la formule corrigée
version corrigée
http://www.casimages.com/f.php?f=131006014006761119.pdf

cordialement
Avatar du membre
ducati
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 5 oct. 2013 17:03
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par ducati »

bonjour ,
voici un autre exercice pour voir si j'ai compris :
un récepteur absorbe 4.4 kw sous 220 v . il est alimenté par une ligne en cuivre de 300 m de long et dont le fil a une section de 8 mm² . quelle est la tension au depart de la ligne ?
r=2*p*l/s soit r=2*0.017*300/8= 1.27 ohm
p=u²/r soit 4400=u²/1.27 soit ­­racines carré de 4400*1.27 qui donne 74.7 volt
après les 220 du récepteur + les 74.7 trouver qui donne 294.7 volt tension de départ
j’espère que c'est la bonne réponse
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Message par pericles »

bonsoir,
calcul validé

Image

cordialement
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités