Salut a tous,
est ce qu'il y a une différence entre câble électrique blindé et armé
et pourquoi il est déconseillé d'utilise un câble blindé pour une alimentation électrique
Câble armé et Câble électrique blindé
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Câble armé et Câble électrique blindé
Bonjour,
L'armature est avant tout une protection mécanique, assurant la résistance aux chocs, écrasements, cisaillements et pénétrations en premier lieu. Elle peut aussi assurer l'étanchéïté. L'armature, de part sa résistance mécanique et son épaisseur, peut permettre l'écoulement de courants forts pendant une durée limitée.
Les matériaux employés sont généralement l'acier, le plomb épais.
Le blindage électromagnétique (terme complet) assure la protection contre les rayonnements, principalement parasites et HF. Il est souvent constitué de matériaux conducteurs minces (fils de cuivre ou feuilles minces de cuivre ou d'alu), très conducteurs mais peu résistants mécaniquement et destinés à évacuer des potentiels plus que des courants. Tout usage amenant à faire transiter des courants forts détruirait le blindage (et comporterait un risque d'incendie en cas de court-circuit). Lorsque ce risque existe, on ne met à la terre le blindage que d'un côté.
On peut bien entendu concevoir une combinaison des deux*, mais ce n'est généralement pas nécessaire.
Cordialement
*Par exemple le Pyroténax , câble à isolement magnésie et armature cuivre assure efficacement les deux fonctions, mais sa destination première est la protection prolongée contre l'incendie
L'armature est avant tout une protection mécanique, assurant la résistance aux chocs, écrasements, cisaillements et pénétrations en premier lieu. Elle peut aussi assurer l'étanchéïté. L'armature, de part sa résistance mécanique et son épaisseur, peut permettre l'écoulement de courants forts pendant une durée limitée.
Les matériaux employés sont généralement l'acier, le plomb épais.
Le blindage électromagnétique (terme complet) assure la protection contre les rayonnements, principalement parasites et HF. Il est souvent constitué de matériaux conducteurs minces (fils de cuivre ou feuilles minces de cuivre ou d'alu), très conducteurs mais peu résistants mécaniquement et destinés à évacuer des potentiels plus que des courants. Tout usage amenant à faire transiter des courants forts détruirait le blindage (et comporterait un risque d'incendie en cas de court-circuit). Lorsque ce risque existe, on ne met à la terre le blindage que d'un côté.
On peut bien entendu concevoir une combinaison des deux*, mais ce n'est généralement pas nécessaire.
Cordialement
*Par exemple le Pyroténax , câble à isolement magnésie et armature cuivre assure efficacement les deux fonctions, mais sa destination première est la protection prolongée contre l'incendie
Re: Câble armé et Câble électrique blindé
Merci pour votre réponse.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
