Câble armé et Câble électrique blindé

Message par rias2009 »

Salut a tous,
est ce qu'il y a une différence entre câble électrique blindé et armé
et pourquoi il est déconseillé d'utilise un câble blindé pour une alimentation électrique
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Câble armé et Câble électrique blindé

Message par Candela »

Bonjour,
L'armature est avant tout une protection mécanique, assurant la résistance aux chocs, écrasements, cisaillements et pénétrations en premier lieu. Elle peut aussi assurer l'étanchéïté. L'armature, de part sa résistance mécanique et son épaisseur, peut permettre l'écoulement de courants forts pendant une durée limitée.
Les matériaux employés sont généralement l'acier, le plomb épais.

Le blindage électromagnétique (terme complet) assure la protection contre les rayonnements, principalement parasites et HF. Il est souvent constitué de matériaux conducteurs minces (fils de cuivre ou feuilles minces de cuivre ou d'alu), très conducteurs mais peu résistants mécaniquement et destinés à évacuer des potentiels plus que des courants. Tout usage amenant à faire transiter des courants forts détruirait le blindage (et comporterait un risque d'incendie en cas de court-circuit). Lorsque ce risque existe, on ne met à la terre le blindage que d'un côté.
On peut bien entendu concevoir une combinaison des deux*, mais ce n'est généralement pas nécessaire.
Cordialement

*Par exemple le Pyroténax , câble à isolement magnésie et armature cuivre assure efficacement les deux fonctions, mais sa destination première est la protection prolongée contre l'incendie
Avatar du membre
rias2009
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 oct. 2013 10:33
Contact :

Re: Câble armé et Câble électrique blindé

Message par rias2009 »

Merci pour votre réponse.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités