Relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
ivalunturi
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 25 sept. 2013 08:56
Contact :

Relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande

Message par ivalunturi »

bonjour

j'ai mon chauffe-eau qui a lâché, il était branché en triphasé
j'en ai récupéré un nouveau, qui lui est en monophasé

du coup j'ai installé un disjoncteur 20A, un disjoncteur 2A et un contacteur, en récupérant les fils qui arrivaient précédemment sur les éléments en triphasé, le témoin de fonctionnement du chauffe-eau clignote en vert
mais apparemment il me manque qqch, parce que quand je mets le contacteur en forcé, le chauffe-eau ne démarre pas et il ne s'est pas lancé en mode auto non plus

j'ai un relais recepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175Hz (Type EDF HN96-S-82 ), voila les photos :

https://dl.dropboxusercontent.com/u/594 ... CF1436.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/594 ... CF1437.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/594 ... CF1438.jpg

pour l'instant j'ai la borne 5 branché en A1, la borne 3 sur la borne 2 et la borne 2 en A2
par contre, je n'ai pas identifié le fil partant de la borne 1, je n'arrive pas à savoir si il était utilisé dans l'installation précédente

pourriez-vous me renseigner ?

merci d'avance

Arnaud
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande

Message par fab »

re boujour,

comme je le pensais, le relais que vous avez ouvert, en bas a gauche du tableau est propriété d'ERDF et ne peut être ouvert que par ERDF.
vous ne pouvez et ne devez rien y modifier. une seule chose a faire .. le refermer.
il aurai du être plombé.

de ce relais, partent 2 fils. ces 2 fils se retrouve dans votre tableau.

je suis surpris que les fils arrivant a votre tableau partent de 2 et 5 ... le câblage tel que je le vois l’indiquerai plutôt 6 et 7.

le câblage normal d'un circuit de commande HC c'est :

PH=>contact ERDF
contact ERDF => A1
A2=> N

"PH" et "N" indique les bornes du disj 2A.
"contact ERDF" indique 1 des fils venant du relais 175Hz sans distinction
"A1" et "A2" indique les bornes du contacteur
Avatar du membre
ivalunturi
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 25 sept. 2013 08:56
Contact :

Re: Relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande

Message par ivalunturi »

en fait il y a un schéma à l'intérieur du capot que j'ai enlevé
3 et 5 sont identifiés DT
6 et 7 comme AS

c'est moi qui en ai déduit que DT correspondait au circuit heures creuses

tu penses que ce serait plutôt les 6 et 7 alors ?

merci
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande

Message par fab »

oui ...

AS c'est pour Asservissement ...
DT commande le changement de tarif du compteur. d’ailleurs le câblage le prouve ..

au final , cela ne change pas grand chose..

les 6 bornes du relais se repartissent ainsi:

1 et 2 alimentation du relais. se sont donc phase et neutre qui arrive la

les 4 autre bornes sont, par paires des contacts sec.

un sert a commander le changement de cadran du compteur, l'autre sert a commander la mise en marche du contacteur du client.

le pont 2/3 m'indique que le 1er est dédié au compteur ... le neutre étant repris directement dans le compteur ..

essayez le câblage indiqué plus haut .. ça doit marcher.

et refermez ce relais ...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités