Demande avis sur tableau divisionnaire

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
ProseAngevine
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 24 sept. 2013 06:44
Contact :

Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par ProseAngevine »

Bonjour,
Après avoir lu différents sujets sur votre site mes questions sont les suivantes :
1/ Est-ce que mon schémas vous semble correcte ?
2/ Y a-t-il des modules pour couper le courant à insérer au niveau des emplacements en jaunes que j’ai mis dans les 2 tableaux ? si oui lesquels ?

Je vous remercie.

Image
Modifié en dernier par ProseAngevine le ven. 27 sept. 2013 16:16, modifié 1 fois.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela fonctionnera mieux ici ;-)

Votre schéma c'est correct.

Pour vos 2 points d'interrogation, il faut mettre un disjoncteur 40A au départ et interrupteur sectionneur 40A à l'arrivée

Votre DB est un 15/45A, c'est à dire un abonnement 9kVA maxi.
Je ne suis pas certain que cela suffise pour les 2 appartements

Attention en cas de problème sur le DB ERDF ou sur le disj 40A au départ du 2ème tableau, il faudra que l'occupant du 2ème logement puisse réenclencher en l'absence de l'occupant du 1er logement


Dernier point je vous rappelle que la revente de l'électricité à un tiers n'est pas autorisée.


@+
Carminas
Avatar du membre
ProseAngevine
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 24 sept. 2013 06:44
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par ProseAngevine »

Merci Carmina
Comme indiqué sur le schémas, les 2 tableaux sont sensiblement identiques à la seule différence
que sur la 1ère rangé du tableau principal il y a un congélateur
Modifié en dernier par ProseAngevine le ven. 27 sept. 2013 16:17, modifié 1 fois.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Vous pouvez tenter à 9kVA et voir à l'usage si cela tient.
Il sera toujours temps de passer à 12kVA si à l'usage c'était trop juste.
Attention il faudra alors passer les fils en sortie du DB en 16² (vous pouvez éventuellement anticiper dès maintenant)

2/Oui un disjoncteur comme les autres, mais vous n'en trouverez pas en GSB.
Il faut aller chez un grossiste en électricité ou sur internet
Exemple :
http://www.materielelectrique.com/disjo ... 31838.html

3/ C'est un simple dispositif de coupure manuelle
Exemples :
http://www.materielelectrique.com/inter ... 17330.html
http://www.materielelectrique.com/inter ... 17279.html
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
ProseAngevine
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 24 sept. 2013 06:44
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par ProseAngevine »

Bonjour Carminas,

Carminas, vous me dites :

Donc si je comprends bien :
Je peux remplacer les 10² par du 16²
Une dernière question quand edf installe un DB 15/45, quel est la section du fil en amont de celui-ci ?

Merci d'avance,
Modifié en dernier par ProseAngevine le ven. 27 sept. 2013 16:19, modifié 1 fois.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonjour

1/ Les section imposées par la norme, sont des minima. On peut bien entendu toujours mettre plus, si l'appareil auquel vous vous raccordez à des bornes prévues pour. Mais aucun problème pour un DB qui accepte jusqu'à 35²
Donc pas de problème pour un DB 15/45A avec du 16²/

2/ Le 16² vous autorise à aller jusqu'à 60A. Mais rien ne vous empêche de mettre un disjoncteur de calibre moindre qui limitera l'intensité utilisable.
Un disjoncteur 63A est cher, mettre un 40A peut être un bon plan si vous pensez que 9kW suffise. Si dans quelques années vous aurez besoin de plus de puissance, vous pourrez alors remplacer le 40A par un 63A
A noter que le calibre de l'interrupteur sectionneur à l'arrivée doit être supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ.

Comme vous le voyez il y a plusieurs possibilté. Par exemple :
- 10² disj 40A 10² IS 40A
- 16² disj 40A 10² IS 40A
- 16² disj 40A 16² IS 40A
- 16² disj 40A 16² IS 63A
- 16² disj 63A 16² IS 63A

A vous de trouver le compromis, entre l'usage prévu à court terme, l'usage prévisible à long terme et le coût.
J'ai mis en gras les 2 options que je choisirais (en fonction du besoin de puissance supérieur ou non à 9kW)

3/ Au standard actuel pour un branchement type 1 ERDF installe un 2x35² alu avec téléreport intégré (pour être plus précis NFC33-210 en 2x35 alu, ou du HM 27/03/139 1x35+1x21peripherique, merci fab ;-) )

@+
Carminas
Avatar du membre
ProseAngevine
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 24 sept. 2013 06:44
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par ProseAngevine »

Merci Carminas pour ces d'infos précises

a+
Modifié en dernier par ProseAngevine le ven. 27 sept. 2013 16:19, modifié 1 fois.
Avatar du membre
ProseAngevine
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 24 sept. 2013 06:44
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par ProseAngevine »

Re bonjour,
Voilà, j'espère que ma copie est bonne, si vous pouviez me donner votre avis ?
Image
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Je vois que vous êtes parti sur l'évolutivité maximale.

Cela me semble tout à fait correct.

@+
Carminas
Avatar du membre
ProseAngevine
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 24 sept. 2013 06:44
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par ProseAngevine »

Carminas a écrit :Bonjour

Comme vous le voyez il y a plusieurs possibilté. Par exemple :
- 10² disj 40A 10² IS 40A
- 16² disj 40A 10² IS 40A
- 16² disj 40A 16² IS 40A
- 16² disj 40A 16² IS 63A
- 16² disj 63A 16² IS 63A

@+
Bonjour Carminas,
Par curiosité :
Je me posais la question suivante dans le cas de la 2e solution (en rouge) pourquoi mettre en 16² uniquement la partie qui va du bornier du tableau principal au disj 40A dans le tableau principal aussi et qui sert de départ vers le tableau divisionnaire ? Pourquoi mettre en 16² cette partie ?

Toujours dans le cas de la 2e solution : du 10² n'est pas trop faible pour relier les 2 tableaux sachant que le tableau divisionnaire est à 10 mètres ? Dans une configuration pareille quelle serais la distance maxi permettant de metre du 10² pour relier les 2 tableaux ? 12, 15, 20 mètres ou plus?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités