Bonjour, je suis un jeune diplômé en électricité et il me manque des connaissances pour calculer et savoir si le calibrage de mon interrupteur différentiel est suffisant.
En effet, je dois rajouter dans une armoire électrique 3 disjoncteurs de 20 A pour brancher environ 20 prises ou seront connecté des chargeurs de téléphone.
J'ai dans cette armoire deux interrupteurs différentiels:
- le premier est de 63 A : il protège 6 disjoncteurs de 16 A et 1 disjoncteur de 20 A.
- le seconde est de 40 A : il protège 8 disjoncteurs de 10 A.
Existe t-il un calcul permettant de savoir combien d'ampères peut supporter un ID ???
Merci :)
Calibrage Interrupteur Différentiel
- paulo33000
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 18 sept. 2013 11:40
- Contact :
-
pericles
- Expert

- Messages : 1269
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calibrage Interrupteur Différentiel
bonjour,
la définition du calibre de l'interrupteur différentiel doit respecter le paragraphe 535.3.2 de la NF C15 100
voir ce document à la page F43 qui explique la démarche suivant le schéma adopter
chapitre F La protection contre les chocs électriques (voir page F43)
http://www.electrical-installation.org/ ... ques-2.pdf
attention suivant le schéma de liaison à la terre, il faudra reprendre la note de calcul
voir un exemple en schéma TT d'une distribution triphasé 400 /230 V
http://www.casimages.com/f.php?f=130918052104674782.pdf
cordialement
la définition du calibre de l'interrupteur différentiel doit respecter le paragraphe 535.3.2 de la NF C15 100
voir ce document à la page F43 qui explique la démarche suivant le schéma adopter
chapitre F La protection contre les chocs électriques (voir page F43)
http://www.electrical-installation.org/ ... ques-2.pdf
attention suivant le schéma de liaison à la terre, il faudra reprendre la note de calcul
voir un exemple en schéma TT d'une distribution triphasé 400 /230 V
http://www.casimages.com/f.php?f=130918052104674782.pdf
cordialement
Re: Calibrage Interrupteur Différentiel
Bonjour,
merci de préciser si votre installation est de type domestique ou tertiaire/industrielle.
Pour le domestique, se référer au guide promotelec, il donne tout les cas possibles.
Pour le deuxième cas, vous devez impérativement respecter l'une de ses 2 règles :
Votre interrupteur doit être calibré >= disjoncteur en amont ou
la somme des courants nominaux des disjoncteurs en aval ne dépasse pas le courant nominal de l'interrupteur.
Cordialement,
Yoann
merci de préciser si votre installation est de type domestique ou tertiaire/industrielle.
Pour le domestique, se référer au guide promotelec, il donne tout les cas possibles.
Pour le deuxième cas, vous devez impérativement respecter l'une de ses 2 règles :
Votre interrupteur doit être calibré >= disjoncteur en amont ou
la somme des courants nominaux des disjoncteurs en aval ne dépasse pas le courant nominal de l'interrupteur.
Cordialement,
Yoann
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
