Bonjour,
Je vais installer un tableau électrique dans un garage à usage professionnel qui fait 28 m2. Erdf réalise le branchement de type 2 (50 m de distance). J'ai plusieurs questions :
- Je ne suis pas obligé de faire une GTL ?
- le fourreau de 90 peut-il arriver dans le garage par le bas du mur sans que le fourreau passe sous la fondation ?
- le tableau peut-il être installé sur un mur de 50 cm de large, ou y – a t-il une distance à respecter ?
- Quelle est le minimum à installer dans le tableau pour le passage du consuel ?
Merci pour vos réponses
Installation tableau dans garage
Re: installation tableau dans garage
bonjour,
la GTL concerne les logements mais néanmois votre tableau ne devra pas étre accéssible au public
je n'ai pas trop compris la question concernant le fourreau de 90
le tableau peut étre installé sur un mur de 50 cms de large.
le minimum à installer:
protections différentielles 30 mA pour les prises de courant et lumière
départs pour la petite force: pont élévateur, aspirateur de fumée,compresseur etc......
il peut y avoir un (ou des) arrets d'urgence pour couper la force motrice.
Si vous recevez du public , il peut y avoir aussi de l'éclairage de sécurité.
cordialement
la GTL concerne les logements mais néanmois votre tableau ne devra pas étre accéssible au public
je n'ai pas trop compris la question concernant le fourreau de 90
le tableau peut étre installé sur un mur de 50 cms de large.
le minimum à installer:
protections différentielles 30 mA pour les prises de courant et lumière
départs pour la petite force: pont élévateur, aspirateur de fumée,compresseur etc......
il peut y avoir un (ou des) arrets d'urgence pour couper la force motrice.
Si vous recevez du public , il peut y avoir aussi de l'éclairage de sécurité.
cordialement
Re: installation tableau dans garage
Merci pour votre réponse.
Pour le fourreau, je voulais dire que j'aurai des difficultés de la tranchée à passer sous les fondations du mur du garage. C'est pourquoi, je voulais savoir si je pouvais remonter le fourreau de diamètre 90 ou 75 de la tranchée, en bas extérieur du mur de garage, percer le bas du mur de garage et remonter le long du mur intérieur ? J'espère que je suis plus clair.
Merci beaucoup
Pour le fourreau, je voulais dire que j'aurai des difficultés de la tranchée à passer sous les fondations du mur du garage. C'est pourquoi, je voulais savoir si je pouvais remonter le fourreau de diamètre 90 ou 75 de la tranchée, en bas extérieur du mur de garage, percer le bas du mur de garage et remonter le long du mur intérieur ? J'espère que je suis plus clair.
Merci beaucoup
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation tableau dans garage
SOPHE a écrit :Merci pour votre réponse.
Pour le fourreau, je voulais dire que j'aurai des difficultés de la tranchée à passer sous les fondations du mur du garage. C'est pourquoi, je voulais savoir si je pouvais remonter le fourreau de diamètre 90 ou 75 de la tranchée, en bas extérieur du mur de garage, percer le bas du mur de garage et remonter le long du mur intérieur ? J'espère que je suis plus clair.
Merci beaucoup
hello
oui et non puisque le fourreau TPC ne doit pas sortir de terre (car inflammable)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Installation tableau dans garage
Bonjour,
Vous pouvez effectivement faire passer ce fourreau par le bas du mur sous réserve qu'il ne soit pas visible en surface et monté en encastré dans la traversée du mur.
Au débouché intérieur votre câble doit nécessairement passer en montage apparent ou sous conduit non propagateur de la flamme . Sans être draconien, quelques centimètres de TPC visibles sont cependant tolérés.
Vous pouvez effectivement faire passer ce fourreau par le bas du mur sous réserve qu'il ne soit pas visible en surface et monté en encastré dans la traversée du mur.
Au débouché intérieur votre câble doit nécessairement passer en montage apparent ou sous conduit non propagateur de la flamme . Sans être draconien, quelques centimètres de TPC visibles sont cependant tolérés.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités

