Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Bonsoir,
Super, par contre, je ne pourrais pas tester les moteurs en charge réel, étant donné que j'ai démontée une pompe du "combi", celle ci n'est pas branché sur le réseau. Du coup, ma seule possibilité de faire un test de 1 heure ou 2, c'est de démonter la garniture de la pompe (si elle tourne sans eau, elle vas surchauffer et casser) et de faire tourner juste le moteur.
Est ce que le test seras valable?
Merci pour tout...
Cordialement,
Tierri
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Candela »

Bonjour,
Désolé, mais la mesure d'intensité doit être faire en charge et non à vide. Cela dit, il n'est pas certain que l'intensité augmente beaucoup du fait que le [z_cosphi] devrait être proche de 1 en charge.
Si vous ne pouvez pas faire cet essai, continuez l'installation et faites les mesures en réel. L'inconvénient, c'est que vous ne saurez si c'est bon qu'une fois l'installation faite.

C'est l'ajustement du condensateur qui doit être fait à vide.
La bonne valeur du condensateur correspond précisément à l'intensité minimale à vide (voir l'explication ICI, ou à une tension proche de 240 V toujours à vide (voir ICI.

Cordialement
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Bonjour,
Je vais donc continuer dans cette voie. J'aimerais juste que LaBobine me donne son avis sur les condensateurs, faut il que je les change par des plus petit ou non. Mais il n'as pas l'air présent en ce moment....
Je vous remercie beaucoup pour tout et je vous tiens au courant de la suite.
Cordialement,
Tierri
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Candela »

Re,
Tierri a écrit : J'aimerais juste que LaBobine me donne son avis sur les condensateurs, faut il que je les change par des plus petit ou non. Mais il n'as pas l'air présent en ce moment....
Bien d'accord avec vous, son expérience de terrain est incontournable. Ne vous inquiétez pas, il revient bientôt...
En attendant, vous pouvez faire vos essais sans problème .
Cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Labobine »

Bonjour,
Je suis tout frais sauf que je travaille sur un ordinateur de secours.
Je ne suis pas du tout inquiet pour cette histoire de tension ni d'intensité vu que les mesures sont faites à vide et il est sûr que tout cela changerait si c'était en charge, donc pour moi tout va bien car ce qui compte c'est déjà que cela démarre.
De toute façon ne vous attendez pas à des mesures logiques car lorsque l'on branche un moteur triphasé avec un condensateur c'est ce qui s'appelle un branchement [Interdit] et donc lorsque l'on prend les mesures celles ci sont du même nom et notamment la tension et intensité de la 3ème phase qui fluctue en fonction de la charge.
Par contre de faire tourner votre pompe à vide pendant une heure il en faut moins que cela pour bouziller la garniture mécanique, et si vous voulez la démonter vous n'avez qu'une chance sur deux de ne pas la rayer ou la fendre.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Candela »

Bonjour,
Le but de l'essai en charge, c'est de vérifier que le contacteur 9A(AC3) sera suffisant. Il était prévu pour du mono, donc une intensité bien inférieure.
Et d'autre part, une intensité supérieure à 10 A signifierait que le moteur ne prend pas ses tours, d'où échauffement exagéré du rotor.

Cordialement
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Bonjour,
Si je comprend bien, je peu garder les condensateurs continuer mes achats car ça ce présente bien. Une fois que j'ai tout les éléments, je fait la transfo sur le tableau électrique, en posant les condensateurs sur les 2 pompes. Je met en route, en charge, et je refait des relevés pour voir si tout vas bien.
Est ce le bon procéder?
Pour info, ces pompes serviront a distribuer l'eau sanitaire dans une maison, qui comporte 3 appartements, donc, les pompes ne tournerons pas plus de 30min d'affilé (sauf si grosse fuite d'eau) et ne démarrerons jamais ensemble. Une démarreras et l'autre viendras l'aider si besoin, dons démarrage après la 1ère.
Cordialement,
Tierri
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Candela »

Bonsoir,
Oui, c'est le bon procédé, avec seulement le petit risque d'une mauvaise surprise* à la fin. Mais vous n'avez pas le choix et les données disponibles sont correctes.

Cordialement

* le risque d'une usure trop rapide des contacteurs. En fait tout dépendra du travail réel demandé aux pompes (HMT) par rapport à leur capacité.
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Bonjour à tous,
Ca y est, j’ai reçu toutes les pièces et comme ce weekend est de 3 jours, je monte dans les alpes pour commencer la transformation.
Mr Candela, lors de nos échanges cet été, vous aviez ecrit cela :
« Bonjour,
-OK pour les condensateurs, 80 ou 90 µF
-OK pour le relais, vous pouvez aussi prendre le RFN9, ce qui vous dispense du recâblage contacteur/relais thermique(laisser U moteur connecté directement à L1, et le pôle du milieu non utilisé)
-voici le schéma(cliquez dessus pour pouvoir redresser):
«
Etant donné que j’ai acheté des relais thermique de type RFN9, le schéma est-il toujours valable ? Sinon, quelle modif faut-il apporter, si possible en schémas?
En vous remerciant encore pour tous,
Tierri
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Candela »

Bonjour,
Comme le relais RFN9 est insensible à l'absence de phase, vous avez deux solutions:
-Conserver le câblage d'origine du contacteur (U relié à la borne 2, sans oublier de supprimer la liaison fusible_borne3 du contacteur)
-réaliser le câblage indiqué sur le schéma (U relié à la borne 4 + liaison bornes 2 et 3).

Dans les deux cas, la partie haute (Sectionneur - fusibles-transfo) doit être réalisée comme indiqué.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités