Mesure d'isolement c-14-100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
sx75018
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 3 sept. 2013 10:17
Contact :

Mesure d'isolement c-14-100

Message par sx75018 »

bJr à tous et bravo pour le forum, chèrement utile à tous.



Dans le document d'auto controle que m'impose erdf, je dois faire un controle de l'isolement de l'installation, a savoir mesure de l'isolement sur le circuit de puissance (par rapport à la terre et et aux conducteurs eux meme), et le circuit téléport.

Je dois utiliser un CONTROLEUR D'isolement type mw 9440D sefram pour cela.

ce que je ne comprend pas c'est que j'ai un tableau suivant :
Image

et :
Image

Ma question est la suivante : comment réaliser ce contrôle ? (car j'ai l'impression que je n'ai pas assez de tableaux sur mon document.)

si quelqu'un peut m'expliquer comment faire ...

je précise que j'ai un spcm 200A et deux boitiers de dérivation MICHAUD. et aucun cable n'est fixé dans ces boitiers.

MERCI !
Modifié en dernier par sx75018 le lun. 9 déc. 2013 13:09, modifié 1 fois.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Mesure d'isolement c-14-100

Message par pericles »

bonsoir,
remarques préliminaires, pour intervenir sur les ouvrages électriques il faut la qualification NF C 14 100
(C’est généralement un artisan, ou une entreprise, possédant la double qualification sur les normes NF C14 100 et NF C15 100.)

voir les documents ci-après pour la partie contrôle des colonnes montantes et le guide de la mesure d'isolement
Document_auto_controle_colonne montante_2005-MICHAUD
http://www.michaud.fr/tempfiles/2009110 ... ntrole.pdf
Guide de la mesure d’isolement_2010-Chauvin Arnoux
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/si ... lement.pdf
pour informations voir les liens sur la sécurité et les mesures électriques
http://www.casimages.com/f.php?f=130904124844657310.pdf

cordialement
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Mesure d'isolement c-14-100

Message par ror »

Bjr,

Le tableau est complet,
Cela dit, sans préjuger de vos competence, vous lancer sur une colonne me paraît très optimiste pour ne pas dire plus, c'est déjà pas toujours simple pour des pros qui ont l'habitude, alors ...
Il faut déjà vous procurer la norme 14-100, pour commencer, et ensuite celle-ci est ´´pointilleusé´
Cordialement,
Avatar du membre
sx75018
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 3 sept. 2013 10:17
Contact :

Re: Mesure d'isolement c-14-100

Message par sx75018 »

oui je sais, la c14-100 n'est pas une mince affaire. 95% de la colonne est posée.

c'est juste que erdf me demande de faire un autocontrole des mesures d'isolement. je vais faire appel a quelq'un qui a un controleur d'isolement...mais merci de vos réponses, trés intructif !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités