Bonjour,
j'ai quelques questions sur l'alimentation d'un BAES :
- est-ce qu'il peut ou doit être raccordé en série sur le circuit d'éclairage ?
- quelle est la caractéristique des câbles de télécommande, notamment le diamètre (ce sont des câbles de puissance ?) ?
- avez vous une idée du prix de l'ensemble BAES+télécommande et ou est ce que je peux me fournir (castorama ou distributeur spécialisé) ?
D'avance merci de votre aide.
Alimentation BAES
Re: Alimentation BAES
Bonjour.Les BEAS se raccordent en parallèles sur le circuit d'éclairage concerné.Les conducteurs de télécommande ont une section de 1,5mm2..L'ensemble BEAS+télécommande se vendent seulement chez les fournisseurs électriques qui pourront vous donner les tarifs . Cordialement
- MisterElec
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : mar. 13 août 2013 14:23
- Localisation : Nancy
- Contact :
Re: Alimentation BAES
La réponse de Gillou est assez claire, je rajouterais juste un petit conseil:
Il faut faire attention lors du choix de ce type d'appareil car en cas de remplacement, vous ne devrez utiliser qu'un appareil de la 1ère marque installer et pas une autre marque, (certaines personnes l'ignorent, mais il y a une incompatibilité entre les marques).
à Bientôt,
Il faut faire attention lors du choix de ce type d'appareil car en cas de remplacement, vous ne devrez utiliser qu'un appareil de la 1ère marque installer et pas une autre marque, (certaines personnes l'ignorent, mais il y a une incompatibilité entre les marques).
à Bientôt,
Pensez à toujours couper le courant lors de vos travaux électriques !!
Mon métier --> http://www.materiel-electrique-shopelec.com
Re: Alimentation BAES
La réponse de Gillou est juste, celle de MisterElec en partie erronée.
Je suis spécialiste en éclairage de sécurité depuis près de 30 ans, je réalise et contrôle des installations. Il est faux de dire qu'il y a incompatibilité entre les marques. Ça peut arriver qu'il y ait incompatibilité mais ce n'est pas très très courant. Par contre, sur une même marque, vous pouvez aussi avoir incompatibilité entre une télécommande et un bloc (par ex. la télécommande EX500 et un bloc tout led de chez Luminox).
Je suis spécialiste en éclairage de sécurité depuis près de 30 ans, je réalise et contrôle des installations. Il est faux de dire qu'il y a incompatibilité entre les marques. Ça peut arriver qu'il y ait incompatibilité mais ce n'est pas très très courant. Par contre, sur une même marque, vous pouvez aussi avoir incompatibilité entre une télécommande et un bloc (par ex. la télécommande EX500 et un bloc tout led de chez Luminox).