Llimites de vitesse moteur avec variateur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Llimites de vitesse moteur avec variateur

Message par yosh »

bonsoir,

Je voudrais savoir quelles sont les limites basses et hautes des fréquences a ne pas dépasser avec un moteur assynchrone triphasé piloté par un variateur de féquence, en régime permanant.
Autrement dit; pour un moteur donné , avec une charge donnée, comment déterminer sans essais, les vitesses maxi et mini sans préjudice pour le moteur?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: limites de vitesse moteur avec variateur

Message par Candela »

Bonjour,
La réponse est à plusieurs niveaux...
Je pars sur l'hypothèse d'un moteur standard. Les constructeurs ont pour la plupart des séries adaptées(ventilation, résistance aux harmoniques, rotors équilibrés ou frettés etc);dans ce cas, il faut consulter la notice ou le constructeur.
-vitesse maxi mécanique elle est la même pour tous les modèles (les rotors étant identiques), donc 3600tr+10%
-vitesse maxi électrique de l'ordre de 2 Fn soit 100Hz
-couple nominal de 0,5 Fn à Fn en continu, fonctionnement à puissance constante au delà.
-Rampe de couple de 0 à 0,5 Fn, à vitesse nulle 0,5 à 0,7Cn

Des moteurs étudiés spécialement permettent en principe de dépasser largement ces limites, mais uniquement sur étude constructeur en fonction de l'application.
D'autre part, un déclassement des moteurs permet aussi de franchir ces limites; mais cela veut dire que le moteur ne délivre plus à aucun moment sa puissance nominale.
Exemple : on peut définir un fonctionnement à U/F constant de 50 à 100 Hz par ex. Mais cela veut dire qu'à 100 HZ il aura sa puissance nominale et qu'à 50Hz elle sera divisée par 2 puisque la tension le sera aussi. En revanche, le courant, donc le couple resteront constants mais à une valeur réduite de moitié par rapport au nominal du moteur. Et avec une ventilation, on aura le même fonctionnement de presque 0 à 100 Hz (les variateurs à commande vectorielle les plus performants permettent le maintien du couple nominal à l'arrêt).

Cordialement
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Re: limites de vitesse moteur avec variateur

Message par yosh »

bonsoir,

Merci pour toutes ces informations et à bientot sur mon forum favoris.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités