Bonjour
Pour un studio je dois faire un devis pour renover le tableau qui comporte 4 porte fusibles.
Il se situe au ras du plafond, et la commande de l'AGCP se situe en dessous a 1m90.
Je prevois de mettre un id40a 30mA type A en tete du tableau.
Faut il ajouter un intersectionneur entre 0, 9 et 1m30 pour la coupure generale?
Est il possible de descendre l inter diff dans ce boitier pour faire office de coupure?
Merci d avance
type intersectionneur
Re: type intersectionneur
Bonjour , oui je vous conseille de mettre cet interrupteur différentiel à la hauteur réglementaire , il vous servira de coupure d'urgence de votre coffret .
Cordialement
Cordialement
Re: type intersectionneur
Bonjour
Vous ne pouvez pas en profiter pour descendre tout le tableau ?
C'est quand même plus pratique pour l'exploitation.
@+
Vous ne pouvez pas en profiter pour descendre tout le tableau ?
C'est quand même plus pratique pour l'exploitation.
@+
Carminas
Re: type intersectionneur
Bonsoir
Désolé pour ce retard mais je viens de récupérer mon mot de passe volta ...
Merci Carminas pour tes réponses.
Non je ne pouvais pas descendre le tableau car le client devait louer le bien 2 jours après et qu'il ne voulait ''pas faire trop de frais''.
Mais bien d'accord avec ta dernière remarque.
A+
Désolé pour ce retard mais je viens de récupérer mon mot de passe volta ...
Merci Carminas pour tes réponses.
Non je ne pouvais pas descendre le tableau car le client devait louer le bien 2 jours après et qu'il ne voulait ''pas faire trop de frais''.
Mais bien d'accord avec ta dernière remarque.
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

