Cuisinière éléctrique tri/mono

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
gaeliloo
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 août 2013 18:43
Contact :

Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par gaeliloo »

Bonjour
Je souhaite brancher une cuisinière avec plaque style induction en monophasé (branchement disponible au mur).
Mais la cuisinière d'occasion propose du TRI sans neutre. j'ai une photo mais je vois pas comment joindre un fichier sur ce forum.
Qu'en pensez vous?

Merci et à bientôt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par RFco »

Hello

Il doit y avoir une plaque signaletique

Pour la photo

La faire heberger par un site spécialisé et en donner le lien


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
gaeliloo
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 août 2013 18:43
Contact :

Re: Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par gaeliloo »

Bonsoir et merci pour la réponse rapide.
Non je n'ai pas trouvé de plaque signalitique, et voici le lien photo.

Image

C'est le branchement à la sortie de la cuisinière.

Maintenant, j'imagine que les 3 phases doivent être branché car elles alimentent chacunes quelques choses?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par RFco »

Et la borne 5?????


Regarder dans le couvercle cache bornes
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
gaeliloo
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 août 2013 18:43
Contact :

Re: Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par gaeliloo »

J'ai mon neutre en borne 5, ok, mais je dois aussi alimenter ma borne 1, 2 et 4 non?

Sinon il n'y a qu'une grille sans indication, pas de couvercle...

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par RFco »

Et elle etait vraiment raccordee en tri sans neutre

Meme pas de neutre pour la gestion de la puissanxe...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
gaeliloo
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 août 2013 18:43
Contact :

Re: Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par gaeliloo »

Puis je la mettre en monophasé?
Parcque j'imagine qu'elle a besoin du 380 pour fonctionner du coup!?!
Avatar du membre
gaeliloo
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 août 2013 18:43
Contact :

Re: Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par gaeliloo »

De ce que j'ai compris, je peux coupler les bornes 1-2-3 en phase et 4-5 en neutre.
Je me pose la question sur le fil gris, quel est sa fonction?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par Candela »

Bonjour,
gaeliloo a écrit :J'ai mon neutre en borne 5, ok, mais je dois aussi alimenter ma borne 1, 2 et 4 non?

Sinon il n'y a qu'une grille sans indication, pas de couvercle...
Il y a des shunts bien visibles entre 2et 3 d'une part, 4 et 5 d'autre part.

Sur la photo, elle est bien alimentée en tri, mais 230 ou 400?

Plutôt que de faire des bêtises, mieux vaudrait essayer de trouver la notice sur le net.
Il y a bien une indication de marque et de modèle quelque part (s'il n'y a pas de plaque, les inscriptions commerciales peuvent suffire)?

Cordialement
Avatar du membre
gaeliloo
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 août 2013 18:43
Contact :

Re: Cuisinière éléctrique tri/mono

Message par gaeliloo »

Effectivement, j'ai trouvé une notice sur internet et le schéma était dedans contre toute attente.
Pour fonctionner en mono, il faut bien mettre les bornes 1-2-3 ensemble et 4-5 ensemble sur le neutre.

J'ai testé et cela fonctionne pour ce modèle.

Merci à vous, sujet résolu
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité