Cuisinière éléctrique tri/mono
Cuisinière éléctrique tri/mono
Bonjour
Je souhaite brancher une cuisinière avec plaque style induction en monophasé (branchement disponible au mur).
Mais la cuisinière d'occasion propose du TRI sans neutre. j'ai une photo mais je vois pas comment joindre un fichier sur ce forum.
Qu'en pensez vous?
Merci et à bientôt
Je souhaite brancher une cuisinière avec plaque style induction en monophasé (branchement disponible au mur).
Mais la cuisinière d'occasion propose du TRI sans neutre. j'ai une photo mais je vois pas comment joindre un fichier sur ce forum.
Qu'en pensez vous?
Merci et à bientôt
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cuisinière éléctrique tri/mono
Hello
Il doit y avoir une plaque signaletique
Pour la photo
La faire heberger par un site spécialisé et en donner le lien
@+
Il doit y avoir une plaque signaletique
Pour la photo
La faire heberger par un site spécialisé et en donner le lien
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cuisinière éléctrique tri/mono
Et la borne 5?????
Regarder dans le couvercle cache bornes
Regarder dans le couvercle cache bornes
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Cuisinière éléctrique tri/mono
J'ai mon neutre en borne 5, ok, mais je dois aussi alimenter ma borne 1, 2 et 4 non?
Sinon il n'y a qu'une grille sans indication, pas de couvercle...
merci
Sinon il n'y a qu'une grille sans indication, pas de couvercle...
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cuisinière éléctrique tri/mono
Et elle etait vraiment raccordee en tri sans neutre
Meme pas de neutre pour la gestion de la puissanxe...
Meme pas de neutre pour la gestion de la puissanxe...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Cuisinière éléctrique tri/mono
Puis je la mettre en monophasé?
Parcque j'imagine qu'elle a besoin du 380 pour fonctionner du coup!?!
Parcque j'imagine qu'elle a besoin du 380 pour fonctionner du coup!?!
Re: Cuisinière éléctrique tri/mono
De ce que j'ai compris, je peux coupler les bornes 1-2-3 en phase et 4-5 en neutre.
Je me pose la question sur le fil gris, quel est sa fonction?
Je me pose la question sur le fil gris, quel est sa fonction?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Cuisinière éléctrique tri/mono
Bonjour,
Sur la photo, elle est bien alimentée en tri, mais 230 ou 400?
Plutôt que de faire des bêtises, mieux vaudrait essayer de trouver la notice sur le net.
Il y a bien une indication de marque et de modèle quelque part (s'il n'y a pas de plaque, les inscriptions commerciales peuvent suffire)?
Cordialement
Il y a des shunts bien visibles entre 2et 3 d'une part, 4 et 5 d'autre part.gaeliloo a écrit :J'ai mon neutre en borne 5, ok, mais je dois aussi alimenter ma borne 1, 2 et 4 non?
Sinon il n'y a qu'une grille sans indication, pas de couvercle...
Sur la photo, elle est bien alimentée en tri, mais 230 ou 400?
Plutôt que de faire des bêtises, mieux vaudrait essayer de trouver la notice sur le net.
Il y a bien une indication de marque et de modèle quelque part (s'il n'y a pas de plaque, les inscriptions commerciales peuvent suffire)?
Cordialement
Re: Cuisinière éléctrique tri/mono
Effectivement, j'ai trouvé une notice sur internet et le schéma était dedans contre toute attente.
Pour fonctionner en mono, il faut bien mettre les bornes 1-2-3 ensemble et 4-5 ensemble sur le neutre.
J'ai testé et cela fonctionne pour ce modèle.
Merci à vous, sujet résolu
Pour fonctionner en mono, il faut bien mettre les bornes 1-2-3 ensemble et 4-5 ensemble sur le neutre.
J'ai testé et cela fonctionne pour ce modèle.
Merci à vous, sujet résolu
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

