j'ai deux questions pour brancher un moteur tri en mono:
1- Pour calculer le condensateur, le courant c'est le courant en mono ou en tri ?
2- Peut-on mettre plusieurs condensateur permanent en parallèle pour augmenter la capacité?
Merci de votre retour
Brancher un moteur tri en mono
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Brancher un moteur tri en mono
Bonjour,
Pour le calcul du condensateur c'est l'intensité du moteur tri en 220 qui est à prendre en compte et si par exemple votre moteur fait 0,75kw 220/380v 2,8/1,6 Amp c'est 2,8Amp qui doit être multiplié par 14µf/Amp soit 22µf
Vous pouvez mettre autant de condensateur en parallèle que vous voudrez et la valeur totale en est la somme.
Pour le calcul du condensateur c'est l'intensité du moteur tri en 220 qui est à prendre en compte et si par exemple votre moteur fait 0,75kw 220/380v 2,8/1,6 Amp c'est 2,8Amp qui doit être multiplié par 14µf/Amp soit 22µf
Vous pouvez mettre autant de condensateur en parallèle que vous voudrez et la valeur totale en est la somme.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Brancher un moteur tri en mono
Pour le calcul du condo, si je prends 2.8Ax14µf ça fait 40µf et non 22µf.
Ai-je bien compris ?
Merci du retour
Ai-je bien compris ?
Merci du retour
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Brancher un moteur tri en mono
Bonjour,
Autant pour moi j'avais pris 1,6Amp, donc vous avez tout compris.
Autant pour moi j'avais pris 1,6Amp, donc vous avez tout compris.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Brancher un moteur tri en mono
Ok,
Merci du retour.