Mesure courant de court circuit

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Mesure courant de court circuit

Message par Netbyte »

Salut tout le monde,
Je viens de recuperer d'occasion un kyoritsu 4120a qui fait mesureur de boucle de terre (ça je connais) et mesure de courant de court circuit : ça je ne connais pas, ça sert a quoi ? Quel est son utilité concrete ?

Merci d'avance
Avatar du membre
tempo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 15 août 2013 11:43
Contact :

Re: Mesure courant de court circuit

Message par tempo »

BONJOUR

en attendant la reponse de specialiste un exemple sous forme d'exercice

http://www2c.ac-lille.fr/boilly/barrois/BACpdf/Icc.pdf
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Mesure courant de court circuit

Message par Netbyte »

Ouais en gros ça sert a rien dans le domestique
Avatar du membre
tempo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 15 août 2013 11:43
Contact :

Re: Mesure courant de court circuit

Message par tempo »

pour rappel: en domestique ICU = 3KA inscrit sur le devant de celui ci

exemple :voir disjoncteur SCHNEIDER ou autres marques

http://univers-elec.fr/fr/disjoncteur-s ... 07252.html
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Mesure courant de court circuit

Message par Netbyte »

Oui ça je me souviens, mais du coup du coup le testeur sert a quoi ?
En fait j'ai acheté d'occasion ce 4120A de kyoritsu, car je cherchais un mesureur de boucle de terre, et j'ai pu le toucher a 120€, alors que cet appareil en vaut presque 700€ !
Mais il a une 2ème fonction, c'est la mesure de courant de court circuit présumé. C'est pour ça que je me demande a quoi ça peut servir, si ça sert a quelque chose en domestique.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Mesure courant de court circuit

Message par Candela »

Bonjour,
La mesure du court-circuit n'est effectivement pas utile en tarif bleu*:
-parce que le courant de court-circuit présumé est au maximum de 20 kA, valeur rarement atteinte en pratique
-et parce que le disjoncteur de branchement est précédé de fusibles "accompagnement disjoncteur" chargés d'assurer la coupure et la limitation du courant de court-circuit dès que celui-ci dépasse le pouvoir de coupure des disjoncteurs**

Cet appareil pourra vous servir si un jour vous travaillez en tarif jaune ou vert; cependant ses mesures ne servent que de vérification et ne peuvent en aucun cas vous dispenser des calculs indispensables dans ce cas.

Cordialement

*pas seulement domestique, cela concerne les branchements professionnels jusqu'à 36 kVA
**l'Icu de 3 kA nécessite la présence de fusibles AD en amont
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Mesure courant de court circuit

Message par Netbyte »

Ok merci candela, de toute façon je l'avais acheté pour le coté mesureur de boucle de terre a pas cher, faudra juste que je fasse gaffe a pas me gourer de mode les jours de tête en l'air ;-)
Pour 120€ et avec tous les cables (adaptateur prise de courant + ceux pour le tableau direct) pour mesurer la boucle de terre, je me suis dit que c'etait plus interessant que le catu dt300.
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Mesure courant de court circuit

Message par Netbyte »

Tiens la fiche technique, dites moi ce que vous en pensez http://www.kyoritsu.fr/fr/[Interdit]/Valis ... 04189.html
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités