Bonjour,
Je voulais savoir quel type d'éclairage de sécurité (ambiance ou non) il fallait pour une église (3°catègorie , type V) ?
Éclairage de sécurité
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Éclairage de sécurité
Bonjour,
pour information voir les liens ci-après
Dispositions générales Article V10 :
http://www.sitesecurite.com/ERPV/V09A10.htm#Top
§ 1. Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC15
§ 2. En atténuation des dispositions de l’article EC8(§3) , l’éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction d’évacuation.
http://www.sitesecurite.com/ERP/EC07A15.htm#EC7
fonction de l'éclairage de sécurité :article EC 8
Dispositions pour l’éclairage d’évacuation :Article EC 9
Dispositions pour l’éclairage d’ambiance ou antipanique :Article EC 10 ou EC 11
Etablissements de type V (culte ) voir page 40
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... cPP040.pdf
Guide sécurité des bâtiments_documentation schneider
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
règlementation ERP, IGH, travail ……
http://www.sitesecurite.com/portail/
voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=130812125057551793.pdf
cordialement
pour information voir les liens ci-après
Dispositions générales Article V10 :
http://www.sitesecurite.com/ERPV/V09A10.htm#Top
§ 1. Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC15
§ 2. En atténuation des dispositions de l’article EC8(§3) , l’éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction d’évacuation.
http://www.sitesecurite.com/ERP/EC07A15.htm#EC7
fonction de l'éclairage de sécurité :article EC 8
Dispositions pour l’éclairage d’évacuation :Article EC 9
Dispositions pour l’éclairage d’ambiance ou antipanique :Article EC 10 ou EC 11
Etablissements de type V (culte ) voir page 40
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... cPP040.pdf
Guide sécurité des bâtiments_documentation schneider
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
règlementation ERP, IGH, travail ……
http://www.sitesecurite.com/portail/
voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=130812125057551793.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités