Nombre de DDR

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
shogun17
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : mar. 9 sept. 2008 06:40
Contact :

Nombre de DDR

Message par shogun17 »

Bonjour,

Je veux équiper un studio que je rénove et qui sera équipé de LL, chauffage élect (2000 + 750), four, CE, 2 circuits pc, prise 32 A, 2 circuits lumière, 1 volet roulant, 1 hotte, 1 protection relais heures creuses, 2 prises de tableau (obligatoires?).
Comment calcule t on le nombre de disjoncteurs à installer après un 30 mA ? (je sais qu'il y a des tableaux tout faits, mais j'aimerai savoir)

Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de DDR

Message par Carminas »

Bonjour

Il n'y a pas de règles.

Le tout est de ne pas dépasser le courant maximal assigne de l'ID

Une solution simple est de ne mettre que des ID 63A
Sinon avec des ID 40A, évitez plus de 2 gros consommateurs par ID (3 au grand maxi)

Dans votre cas avec 2ID 40A
- plaque 32A, LL, 1 circuit PC, 1 circuit éclairage sous un type À
- le reste sous un type AC
Mais c'est vraiment limite (à confirmer en fonction de la puissance du CE et du four)

Personnellement je mettrai 2 ID 63A

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités