bonjour à tous,
j'ai quelques batiments (bureaux) qui me posent des soucis, ceux ci sont alimentés par des tarifs jaune et il nous arrivent de payer (ponctuellement) des pénalités pour des dépassements de puissance souscrite.
dans ces batiments ,on retrouve des équipents "classiques" à savoir : éclairage,informatique,radiateurs électriques (quelques fois sinon chaufferie au gaz) et ballon d'eau chaude etc......
je voudrais comprendre comment le fournisseur applique ces pénalités.....
par exemple:
pour un batiment alimenté en tarif jaune: P souscrite de 72 kVA-(120A par phase)
si on a 100A sur les phases 1 et 2 et 140A sur la phase 3, y a t'il pénalité si une phase est surchargée ? (installation désiquilibrée)
ou faut il que les 3 phases dépassent les 120A pour l'application des pénalités ?
merci d'avance pour vos réponses.
Pénalités tarif jaune
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pénalités tarif jaune
Bonjour Didier,
Actuellement, la puissance est surveillée par un compteur électronique, voir la fiche tarifaire.
La limite est donc en kVA, calcul fait par "la fée électronique" qui totalise la puissance apparente des trois phases.
Cordialement
Actuellement, la puissance est surveillée par un compteur électronique, voir la fiche tarifaire.
La limite est donc en kVA, calcul fait par "la fée électronique" qui totalise la puissance apparente des trois phases.
Cordialement
Re: Pénalités tarif jaune
bonsoir,
merci Candela pour votre réponse.
Dans un cas extrème (mais peu réaliste),si le compteur électronique fait la somme vectorielle des courants, on peut donc avoir une intensité supérieure à celle de la puissance souscrite sans pour autant avoir des pénalités à condition que les 2 autres phases soient peu chargées (installation trés désiquilibrée).
@+
merci Candela pour votre réponse.
Dans un cas extrème (mais peu réaliste),si le compteur électronique fait la somme vectorielle des courants, on peut donc avoir une intensité supérieure à celle de la puissance souscrite sans pour autant avoir des pénalités à condition que les 2 autres phases soient peu chargées (installation trés désiquilibrée).
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pénalités tarif jaune
Bonjour,
C'est bien le principe de la "puissance surveillée", mais il y a toujours le disjoncteur qui est associé à la liaison (100-200-400A) et qui, lui, réagit aux ampères avec la souplesse d'un "thermique".
Au passage (j'en remets une couche
), il ne faut jamais oublier qu'en tarif jaune il y a le plus grand intérêt à avoir un
voisin de 1 puisque la prime fixe est en kVA.
Cordialement
C'est bien le principe de la "puissance surveillée", mais il y a toujours le disjoncteur qui est associé à la liaison (100-200-400A) et qui, lui, réagit aux ampères avec la souplesse d'un "thermique".
Au passage (j'en remets une couche
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
